Zagęszczenie pod chudziaka
-
afanazy0104
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 28 sie 2019, 21:39
Zagęszczenie pod chudziaka
Witam czy dopuszczalne jest zageszczenie pod chodziaka na raz ? Tak chce zrobic wykonawca. mowi ze ze wzgledu na to ze w srodku jest juz troche ubitego piachu poniewaz łąwy byly wylewane w gruncie i jest ze 30 cm ubitego piachu juz.i tylko przy scianach fundamentowych nie ma. siciana fundamentowa jest na 7 bloczkow w gore.Dlatego doszedl do wniosku by zasypac wszystko na rowno z scianami i zawibrowac na raz. Cos mi sie wydaje ze raczej nie powinno tak byc.Co o tym sadzicie??
Re: Zagęszczenie pod chudziaka
Nie, to nie jest prawidłowy sposób zagęszczenia podbudowy piaskowej podłogi na gruncie z kilku powodów. Zagęszczanie podbudowy należy wykonywać warstwami, których miąższość zależy od rodzaju sprzętu. Przykładowo mogą to być zagęszczarki wibracyjne różnej mocy, które zagęszczają grunt do 40 cm oraz ubijaki o skuteczności od 20 do 30 cm. Jeśli Twój wykonawca, zasypie przestrzeń wewnątrz budynku, pomiędzy ścianami fundamentowymi w całości to tak naprawdę zagęści tylko wierzchnią warstwę podbudowy, a pozostały niżej położony grunt nie będzie prawidłowo zagęszczony. Prawidłowo, to znaczy do wymaganego w projekcie wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być podany w projekcie budowlanym, ale jeśli dokumentacja tego nie specyfikuje to zazwyczaj minimalny wskaźnik zagęszczenia pospółki powinien wynosić Is=0,98. Nad prawidłowością wykonania podbudowy powinien czuwać Twój kierownik budowy. W razie wątpliwości, co do poprawności wykonania podbudowy, zleć lokalnemu geotechnikowi badanie wskaźnika zagęszczenia podbudowy. Koszt takiego badania wynosi około 500 PLN.