mam zamontowaną pompę ciepła jak w temacie służy do podgrzewania zbiornika wody 300L, jest nas 2 osoby w domu i używa się wody z kranu coś umyć 2-3 razy w tygodniu prysznic, moje pytanie brzmi ile taka pompa ciepła powinna pobierać kilowatów dobowo?
mierzę codziennie miernikiem poboru i jest codziennie średnio 6 kilowatów, proszę o opinię
pompa ciepła hewalex CWU 2,5kW
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: pompa ciepła hewalex CWU 2,5kW
Przeliczając na przysznicówkę (40st.C) przy zużyciu 100 litrów dziennie 6 kWh powinno wystarczyć na ponad tydzień
rekuperacja od 1989r
Re: pompa ciepła hewalex CWU 2,5kW
dzięki za odpowiedźTomasz_Brzeczkowski pisze:Przeliczając na przysznicówkę (40st.C) przy zużyciu 100 litrów dziennie 6 kWh powinno wystarczyć na ponad tydzień
może trzeba skonfigurować sterownik inaczej bo wartości są domyślne
możesz podpowiedzieć coś więcej czy do producenta uderzać
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: pompa ciepła hewalex CWU 2,5kW
Musi Pan mieć włączoną cyrkulację, oraz nieizolowane rury. 100 litrów ciepłej wody, o tej porze roku to 0,6 kWh a nie 6