Witam.
Szykuję się pod wylewki.
Budynek cały podpiwniczony więc plan mam taki: 2x 5cm EPS100 na to srebrna folia no i po bokach taśma dylatacyjna. Na poddaszu tak samo tylko że tam 5cm styro.
I mam kilka pytań.
1. Czy pod styropian bezpośrednio na strop muszę dawać jakąś folię?? A jeżeli tak to jaką ona pełni funkcje.
2. Czy instalacje mogę obsypać piaskiem? Myślałem o piance ale w przypadku kiedy leci obok siebie 8 otulin po 3,5cm i bym to opianował to nie będzie to miało wytrzymałości na nacisk.
3. Czy w miejscu gdzie będzie kominek dawać styropian ?
4. Czy w miejscu prysznica zostawić nie wylane miejsce żeby kafelkarz mógł to sobie zrobić po swojemu żeby pasował odpływ liniowy?
Prosiłbym o konkretne odpowiedzi ludzi którzy to wykonują, wykonywali;)
Pozdrawiam.
Wykonanie podłogówki, czy potrzebna folia?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Zielony Parasol
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 05 mar 2017, 9:40
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wykonanie podłogówki, czy potrzebna folia?
Folia odbijająca podczerwień ma sens tylko przy powietrzu, no dechy na legarach.
Ogradzam instalację ogrzewania podłogowego na mniej niż 30cm styropianu
Ogradzam instalację ogrzewania podłogowego na mniej niż 30cm styropianu
rekuperacja od 1989r
-
Zielony Parasol
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 05 mar 2017, 9:40
Re: Wykonanie podłogówki, czy potrzebna folia?
30 cm styropianu??
Pisałem że budynek jest podpiwniczony.
Pisałem że budynek jest podpiwniczony.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wykonanie podłogówki, czy potrzebna folia?
Pan będzie płacił za ogrzewanie.Zielony Parasol pisze:30 cm styropianu??
Pisałem że budynek jest podpiwniczony.
rekuperacja od 1989r
-
erzecznikkt
- Aktywny

- Posty: 185
- Rejestracja: 15 lip 2014, 14:08
Re: Wykonanie podłogówki, czy potrzebna folia?
Dzień dobry,
1. Warstwę folii paroizolacyjnej stosuje się tylko w przypadku podłóg na gruncie. Jej zadaniem jest ochrona styropianu przed wykraplającą się w wyniku różnicy temperatur wilgocią. W pozostałych przypadkach układanie folii jest zbędne.
2. Instalację zatapia się bezpośrednio w wylewce betonowej lub anhydrytowej, ze względu na jej wyższą przewodność cieplną.
3. Styropian podłogowy układa się w całym pomieszczeniu, pamiętając o zastosowaniu o odpowiedniej izolacji brzegowej przy ścianach.
4. Kwestię wylewki w miejscu brodzika najlepiej ustalić bezpośrednio z wykonawcą.
Pozdrawiam, e-rzecznik Knauf Therm
1. Warstwę folii paroizolacyjnej stosuje się tylko w przypadku podłóg na gruncie. Jej zadaniem jest ochrona styropianu przed wykraplającą się w wyniku różnicy temperatur wilgocią. W pozostałych przypadkach układanie folii jest zbędne.
2. Instalację zatapia się bezpośrednio w wylewce betonowej lub anhydrytowej, ze względu na jej wyższą przewodność cieplną.
3. Styropian podłogowy układa się w całym pomieszczeniu, pamiętając o zastosowaniu o odpowiedniej izolacji brzegowej przy ścianach.
4. Kwestię wylewki w miejscu brodzika najlepiej ustalić bezpośrednio z wykonawcą.
Pozdrawiam, e-rzecznik Knauf Therm