Niskie ciśnienie wody
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Niskie ciśnienie wody
Witam.
Mam następujący problem. Chodzi o ciśnienie wody, które pobieram z wodociągów. Do ogrzewania służy ogrzewacz przepływowy, jednakże z powodu bardzo niskiego ciśnienia niekiedy nawet ogrzewacz nie odpala, nie wspomnę już o tym, że prysznic który posiada hydromasaże nie jest wykorzystywany ponieważ ciśnienie wody nie daje żadnego skutku. Czy są jakieś możliwości zwiększenia ciśnienia wody w obiegu domu?
Pozdrawiam
Mam następujący problem. Chodzi o ciśnienie wody, które pobieram z wodociągów. Do ogrzewania służy ogrzewacz przepływowy, jednakże z powodu bardzo niskiego ciśnienia niekiedy nawet ogrzewacz nie odpala, nie wspomnę już o tym, że prysznic który posiada hydromasaże nie jest wykorzystywany ponieważ ciśnienie wody nie daje żadnego skutku. Czy są jakieś możliwości zwiększenia ciśnienia wody w obiegu domu?
Pozdrawiam
Re: Niskie ciśnienie wody
Nie odpala czyli gazowy - zob sitka przy końcówkach bateriikako pisze:Witam.
Mam następujący problem. Chodzi o ciśnienie wody, które pobieram z wodociągów. Do ogrzewania służy ogrzewacz przepływowy, jednakże z powodu bardzo niskiego ciśnienia niekiedy nawet ogrzewacz nie odpala, nie wspomnę już o tym, że prysznic który posiada hydromasaże nie jest wykorzystywany ponieważ ciśnienie wody nie daje żadnego skutku. Czy są jakieś możliwości zwiększenia ciśnienia wody w obiegu domu?
Pozdrawiam
Jak zimna woda leci ? jak słabo to kamyczki wedrowniczki w sitku wodomierz
Ps. Przy piecu gazowym hydro i inne masaże będzie zawsze źle działało, będzie zapalał i gasł nie dając efektu pec gazowy potrzebuje odp cisnienia by działał w tym wypadku lepszy bojler piszę odpowiadając na ślepo
Przepływowy jest elektryczny tak jak i cała reszta. W domu nie ma w ogóle gazu, tzn. jest nieużywany, a jeżeli chodzi o firme i model to postaram się napisać dzisiaj ale jak wstane;)
ps.w domu są zainstalowane trzy przepływowe. Jeden do obsługi łazienki na parterze i w "piwnicy", drugi do obsługi kuchni, a trzeci do obsługi łazienki na piętrze. Problem z ciśnieniem występuje w każdym z tych miejsc, po prostu tak jakby słabe było ciśnienie które dochodzi do domu. Dodam, że jest to szeregowiec położony w centrum dość sporego miasta.
ps.w domu są zainstalowane trzy przepływowe. Jeden do obsługi łazienki na parterze i w "piwnicy", drugi do obsługi kuchni, a trzeci do obsługi łazienki na piętrze. Problem z ciśnieniem występuje w każdym z tych miejsc, po prostu tak jakby słabe było ciśnienie które dochodzi do domu. Dodam, że jest to szeregowiec położony w centrum dość sporego miasta.
Zastanawiałem się, kiedy pojawi się to pytanie. Przecież najpierw trzeba wiedzieć jakim rzeczywistym ciśnieniem "dysponuje" odbiorca wody, a na to ma wpływ oprócz ciśnienia z sieci wodociągowej także długość i średnica przyłącza (to samo tyczy się wewnętrznej instalacji), wiek przewodów doprowadzających wodę, a co za tym idzie ich rzeczywisty stan techniczny. W przypadku domków szeregowych zdarzało się, że były zasilane jednym przewodem, który wewnątrz szeregowca "rozchodził się" na poszczególne budynki, a bywało i tak, że każdy domek zasilany był indywidualnym przyłączem bezpośrednio z sieci wodociągowej. Najpierw proponowałbym wezwać "wodociągi" by sprawdziły jaki jest stan techniczny przyłącza wody, a następnie (niezależnie od wyników sprawdzenia stanu przyłącza) należy sprawdzać stan instalacji wewnętrznej, a potem można "rozbierać" na czynniki pierwsze armaturę, urządzenia podgrzewające wodę itd..adamis pisze:Jakie tam są rury wodne?Ile lat ma instalacja?
Takie szeregowce budowano często w latach 70-80-tych.Miałem już do czynienia z instalacją w takim domu z roku 89.Rury ocynk po 12-tu latach były w tragicznym stanie.
Przerdzewiałe,zakamienione.Przyszedłem wymienić jedną złączkę a skończyło się na wymianie całej instalacji na 3 kondygnacjach.
Na dole to się nawet nie kurzyło podczas kucia,tyle było w ścianie pod kafelkami wilgoci z przerdzewiałej rury.
Przerdzewiałe,zakamienione.Przyszedłem wymienić jedną złączkę a skończyło się na wymianie całej instalacji na 3 kondygnacjach.
Na dole to się nawet nie kurzyło podczas kucia,tyle było w ścianie pod kafelkami wilgoci z przerdzewiałej rury.
adam
teraz coś na temat
ciśnienie z sieci powinno być coś ok 2-4 bar
jeżeli jest takie to do sprawdzenia sa wszelkie filtry ( zanieczyszczone) , reduktory (za niskie ustawienie ) i zawory ( nie do końca otwarte)
dalej jest instalacja, mógł instalator coś spaprać np. przegrzane zgrzewy na PP
a jeżeli ciśnienie w sieci jest za niskie to jedynym sposobem na podniesienie jest pompa i zbiornik hydroforowy (tzw. bufor )
ciśnienie z sieci powinno być coś ok 2-4 bar
jeżeli jest takie to do sprawdzenia sa wszelkie filtry ( zanieczyszczone) , reduktory (za niskie ustawienie ) i zawory ( nie do końca otwarte)
dalej jest instalacja, mógł instalator coś spaprać np. przegrzane zgrzewy na PP
a jeżeli ciśnienie w sieci jest za niskie to jedynym sposobem na podniesienie jest pompa i zbiornik hydroforowy (tzw. bufor )
pisałem o zastosowaniu pompy i hydroforu w celu podniesienia ciśnienia z sieciShive pisze:o hydroforze nie było mowy, ciś wodociągowe, co tyczy następnych badziejstw typu skażeniowe filtry itp to wtedy działka użytkownika posesji którą na spokojnie mozna sprawdzić mając 100% pewności, że błąd braku ciś tkwi po stronie wew bud - KAPITO ?
pompa pobiera z sieci i podbija ciśnienie a hydrofor "magazynuje " to podniesione
Po co tak zawile ? Jedno zdanko i tyle jest czasem bardziej pomocne niż wydumane inź wypsikane poematy nie znaczące nic74 pisze:pisałem o zastosowaniu pompy i hydroforu w celu podniesienia ciśnienia z sieciShive pisze:o hydroforze nie było mowy, ciś wodociągowe, co tyczy następnych badziejstw typu skażeniowe filtry itp to wtedy działka użytkownika posesji którą na spokojnie mozna sprawdzić mając 100% pewności, że błąd braku ciś tkwi po stronie wew bud - KAPITO ?
pompa pobiera z sieci i podbija ciśnienie a hydrofor "magazynuje " to podniesione