Witam,
Krokwie mają przekrój 16x8 cm. Chciałbym oceplić dach wełną 2x14 cm czyli w sumie 28 cm. Jak zainstalować wełnę ? Czy można do tego celu wykorzystać wieszaki stalowe na których montuje się płyty gipsowe ??? Przybicie łat do krokwi jest niewystarczające bo łaty mają tylko 6 cm wysokości.
Proszę o opinię fachowców.
Pozdrowienia,
Grubość izolacji dachu znacznie większa niż grubość krokwi
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
- marcinradom
- Superużytkownik

- Posty: 953
- Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
- Lokalizacja: dach.radom.pl
- Kontakt:
a czy dach jest deskowany, czy foliowany i jeśli tak to jaka folia jest zastosowana?
w pierwszym przypadku musisz zwiększyć wysokość krokwii o 15cm, w drugim, o ile folia jest wysokoparoprzepuszczalna, zwiększenie musi wynosić 12cm. ja proponowałbym aby między krokwie włożyć wełnę grubości 20cm (oczywiście po dobiciu 4cm łat), a w poprzek krokwii, pomiędzy wieszakami do płyt g-k, zastosowałbym wełnę URSA FKP Plus grubości 8cm. rozwiązanie sprawdzone i łatwiejsze niż zaproponowane przez ciebie.
pozdrawiam
w pierwszym przypadku musisz zwiększyć wysokość krokwii o 15cm, w drugim, o ile folia jest wysokoparoprzepuszczalna, zwiększenie musi wynosić 12cm. ja proponowałbym aby między krokwie włożyć wełnę grubości 20cm (oczywiście po dobiciu 4cm łat), a w poprzek krokwii, pomiędzy wieszakami do płyt g-k, zastosowałbym wełnę URSA FKP Plus grubości 8cm. rozwiązanie sprawdzone i łatwiejsze niż zaproponowane przez ciebie.