Witam!
Palę pierwszy sezon w Kotle Marciniak KWSPG, spalanie teraz mam 25 kg na 6 godzin niedopalony ekomiał w popielniku nie daje rady już z ustawieniami poniżej podam ustawienia i parametry może ktoś z doświadczonych coś mi doradzi mi już brakło weny.
Kocioł: 20 KW Marciniak Pleszew KWSPG tłokowy temp zadana 62
Zawór: 3d ustawiony na 5
Grzejniki Kermi 10 sztuk Stalowe instalacja miedziana
Sterownik Signum Foster 701 T
Ustwienia:
Histeza Kotła1
Histeza CWU 3, nastawa 42 stopnie
Czas pauzy podtrzymania 3,4 minuty
Obroty dmuchawy 4 (to w trybie praca jak spada poniżej zadanej)
Obroty dmuchawy podtrzymania 5
Czas oczekiwania w trybie podtrzymania 12 min
Czas dmuchawy podtrzymania 25 sek
Krotność podawania 3
Dom z lat 30 tych około 120m , plastiki nowe drzwi.
Paliwo EKO Miał większe granulki trochę wilgotny czasami nie zsuwa się do podajnika blokuje się, trochę go przesuszam na drewnie koło pieca w kotłowni.
Objawy są takie :kocioł przy rozpalaniu dochodzi kilkanaście minut, następnie spada dosyć szybko i zaczyna dmuchać czeka te 3, 4 minuty dodaje paliwo i znowu kilka minut trzyma i spada i tak wchodzi w tryb praca. Efekt taki że przez noc całe paliwo praktycznie w popielniku nieprzepalone nie utrzymuje się w trybie podtrzymania. Jestem nowym posiadaczem praktycznie 4 miesiące palę, wcześniej był ekogroszek ale efekt był podobny spieki w popielniku a na piecu zalecają miał. Kupiłem w workach 550 tona.
Dzięki za pomoc
Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc
Ot i cały pleszew. Wezwij teraz serwis, przy takich mrozach pewnie dojadą do klienta w 24 godziny . Czy w 24 lata ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc
Dom 120 m2 fatalnie izolowany, przy prawidłowo wykonanej instalacji powinien mieścić się w 30kWh/m2 a przedwojenny nawet w 20. Czyli 2400 kWh. - Kocioł zużywa ponad 1000 kWh rocznie prądu, na poaliw zostaje 1500 czyli 200kg!!! Tu widać jak duża jest nadprodukcja gdy instalację wykonuje szkodnik ciepłownik, który chce wytruć Polaków.marcintg pisze:Witam!
Palę pierwszy sezon w Kotle Marciniak KWSPG, spalanie teraz mam 25 kg na 6 godzin niedopalony ekomiał w popielniku nie daje rady już z ustawieniami poniżej podam ustawienia i parametry może ktoś z doświadczonych coś mi doradzi mi już brakło weny.
Kocioł: 20 KW Marciniak Pleszew KWSPG tłokowy temp zadana 62
Zawór: 3d ustawiony na 5
Grzejniki Kermi 10 sztuk Stalowe instalacja miedziana
Sterownik Signum Foster 701 T
Ustwienia:
Histeza Kotła1
Histeza CWU 3, nastawa 42 stopnie
Czas pauzy podtrzymania 3,4 minuty
Obroty dmuchawy 4 (to w trybie praca jak spada poniżej zadanej)
Obroty dmuchawy podtrzymania 5
Czas oczekiwania w trybie podtrzymania 12 min
Czas dmuchawy podtrzymania 25 sek
Krotność podawania 3
Dom z lat 30 tych około 120m , plastiki nowe drzwi.
Paliwo EKO Miał większe granulki trochę wilgotny czasami nie zsuwa się do podajnika blokuje się, trochę go przesuszam na drewnie koło pieca w kotłowni.
Objawy są takie :kocioł przy rozpalaniu dochodzi kilkanaście minut, następnie spada dosyć szybko i zaczyna dmuchać czeka te 3, 4 minuty dodaje paliwo i znowu kilka minut trzyma i spada i tak wchodzi w tryb praca. Efekt taki że przez noc całe paliwo praktycznie w popielniku nieprzepalone nie utrzymuje się w trybie podtrzymania. Jestem nowym posiadaczem praktycznie 4 miesiące palę, wcześniej był ekogroszek ale efekt był podobny spieki w popielniku a na piecu zalecają miał. Kupiłem w workach 550 tona.
Dzięki za pomoc
rekuperacja od 1989r
- MonikaAron
- Początkujący

- Posty: 14
- Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14
Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc
Proszę o pomoc w ustawieniu tego diabla
Kocioł domo sterowniki Master 500
100 do 150 kg groszku (najwyższa kaloryczność) na dobę
Zadana temp . 55st
Pompa. 40st
Histereza. 2st
Podawanie(grzanie) 5sek
Pauza(grzanie) 40sek
Nadmuchowe(grzanie) 30%
Wybieg wentylatora. 10sek
Opóźnienie wyłącz.wentyl. 10sek
Podawanie (podtrzym) 5sek
Pauza(podtrzym) 20min
Podtrzymywanie wentyl.-praca 40sek
Pauza went. 20min.
Nadmuch w podtrzym. 30%
Kocioł domo sterowniki Master 500
100 do 150 kg groszku (najwyższa kaloryczność) na dobę
Zadana temp . 55st
Pompa. 40st
Histereza. 2st
Podawanie(grzanie) 5sek
Pauza(grzanie) 40sek
Nadmuchowe(grzanie) 30%
Wybieg wentylatora. 10sek
Opóźnienie wyłącz.wentyl. 10sek
Podawanie (podtrzym) 5sek
Pauza(podtrzym) 20min
Podtrzymywanie wentyl.-praca 40sek
Pauza went. 20min.
Nadmuch w podtrzym. 30%
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc
MonikaAron pisze:Proszę o pomoc w ustawieniu tego diabla![]()
Kocioł domo sterowniki Master 500
100 do 150 kg groszku (najwyższa kaloryczność) na dobę![]()
Podawanie(grzanie) 5sek
Pauza(grzanie) 40sek
Przy tych nastawach takie spalanie nie jest możliwe bo podajnik tyle na dobę nie poda.
W innym temacie lepiej zadałaś pytanie i tam odpisz ok ?
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.