Witam!
Palę pierwszy sezon w Kotle Marciniak KWSPG, spalanie teraz mam 25 kg na 6 godzin niedopalony ekomiał w popielniku nie daje rady już z ustawieniami poniżej podam ustawienia i parametry może ktoś z doświadczonych coś mi doradzi mi już brakło weny.

Kocioł: 20 KW Marciniak Pleszew KWSPG tłokowy temp zadana 62
Zawór: 3d ustawiony na 5
Grzejniki Kermi 10 sztuk Stalowe instalacja miedziana
Sterownik Signum Foster 701 T
Ustwienia:
Histeza Kotła1
Histeza CWU 3, nastawa 42 stopnie
Czas pauzy podtrzymania 3,4 minuty
Obroty dmuchawy 4 (to w trybie praca jak spada poniżej zadanej)
Obroty dmuchawy podtrzymania 5
Czas oczekiwania w trybie podtrzymania 12 min
Czas dmuchawy podtrzymania 25 sek
Krotność podawania 3

Dom z lat 30 tych około 120m , plastiki nowe drzwi.

Paliwo EKO Miał większe granulki trochę wilgotny czasami nie zsuwa się do podajnika blokuje się, trochę go przesuszam na drewnie koło pieca w kotłowni.
Objawy są takie :kocioł przy rozpalaniu dochodzi kilkanaście minut, następnie spada dosyć szybko i zaczyna dmuchać czeka te 3, 4 minuty dodaje paliwo i znowu kilka minut trzyma i spada i tak wchodzi w tryb praca. Efekt taki że przez noc całe paliwo praktycznie w popielniku nieprzepalone nie utrzymuje się w trybie podtrzymania. Jestem nowym posiadaczem praktycznie 4 miesiące palę, wcześniej był ekogroszek ale efekt był podobny spieki w popielniku a na piecu zalecają miał. Kupiłem w workach 550 tona.
Dzięki za pomoc

Kanicek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 70
Rejestracja: 12 sie 2011, 22:46

Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc

Post autor: Kanicek »

Ot i cały pleszew. Wezwij teraz serwis, przy takich mrozach pewnie dojadą do klienta w 24 godziny . Czy w 24 lata ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

marcintg pisze:Witam!
Palę pierwszy sezon w Kotle Marciniak KWSPG, spalanie teraz mam 25 kg na 6 godzin niedopalony ekomiał w popielniku nie daje rady już z ustawieniami poniżej podam ustawienia i parametry może ktoś z doświadczonych coś mi doradzi mi już brakło weny.

Kocioł: 20 KW Marciniak Pleszew KWSPG tłokowy temp zadana 62
Zawór: 3d ustawiony na 5
Grzejniki Kermi 10 sztuk Stalowe instalacja miedziana
Sterownik Signum Foster 701 T
Ustwienia:
Histeza Kotła1
Histeza CWU 3, nastawa 42 stopnie
Czas pauzy podtrzymania 3,4 minuty
Obroty dmuchawy 4 (to w trybie praca jak spada poniżej zadanej)
Obroty dmuchawy podtrzymania 5
Czas oczekiwania w trybie podtrzymania 12 min
Czas dmuchawy podtrzymania 25 sek
Krotność podawania 3

Dom z lat 30 tych około 120m , plastiki nowe drzwi.

Paliwo EKO Miał większe granulki trochę wilgotny czasami nie zsuwa się do podajnika blokuje się, trochę go przesuszam na drewnie koło pieca w kotłowni.
Objawy są takie :kocioł przy rozpalaniu dochodzi kilkanaście minut, następnie spada dosyć szybko i zaczyna dmuchać czeka te 3, 4 minuty dodaje paliwo i znowu kilka minut trzyma i spada i tak wchodzi w tryb praca. Efekt taki że przez noc całe paliwo praktycznie w popielniku nieprzepalone nie utrzymuje się w trybie podtrzymania. Jestem nowym posiadaczem praktycznie 4 miesiące palę, wcześniej był ekogroszek ale efekt był podobny spieki w popielniku a na piecu zalecają miał. Kupiłem w workach 550 tona.
Dzięki za pomoc
Dom 120 m2 fatalnie izolowany, przy prawidłowo wykonanej instalacji powinien mieścić się w 30kWh/m2 a przedwojenny nawet w 20. Czyli 2400 kWh. - Kocioł zużywa ponad 1000 kWh rocznie prądu, na poaliw zostaje 1500 czyli 200kg!!! Tu widać jak duża jest nadprodukcja gdy instalację wykonuje szkodnik ciepłownik, który chce wytruć Polaków.
rekuperacja od 1989r

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14

Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc

Post autor: MonikaAron »

Proszę o pomoc w ustawieniu tego diabla :-(
Kocioł domo sterowniki Master 500
100 do 150 kg groszku (najwyższa kaloryczność) na dobę :(


Zadana temp . 55st
Pompa. 40st
Histereza. 2st
Podawanie(grzanie) 5sek
Pauza(grzanie) 40sek
Nadmuchowe(grzanie) 30%
Wybieg wentylatora. 10sek
Opóźnienie wyłącz.wentyl. 10sek
Podawanie (podtrzym) 5sek
Pauza(podtrzym) 20min
Podtrzymywanie wentyl.-praca 40sek
Pauza went. 20min.
Nadmuch w podtrzym. 30%

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontakt:

Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc

Post autor: SUSPENSER »

MonikaAron pisze:Proszę o pomoc w ustawieniu tego diabla :-(
Kocioł domo sterowniki Master 500
100 do 150 kg groszku (najwyższa kaloryczność) na dobę :(


Podawanie(grzanie) 5sek
Pauza(grzanie) 40sek

Przy tych nastawach takie spalanie nie jest możliwe bo podajnik tyle na dobę nie poda.

W innym temacie lepiej zadałaś pytanie i tam odpisz ok ?
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.