Witam serdecznie jestem na etapie szalowania drugiego stropu (tradycyjny gęstożebrowy) dach płaski. Czy po wykonaniu stemplowania na piętrze powinno się podstemplować strop parteru ?
Kierownik budowy upiera się że strop ma wytrzymałość 150kg/m2 ale skoro mam pomieszczenie 49m2 i rozłożę stemple oraz waga desek i betonu (grubość 15cm) to mam pewne obawy i zastanawiam się czy nie dołożyć na parterze chociaż na środkach pomieszczeń po kilka stempli metalowych.
Proszę o pomoc.
PS: 49m2 tj 7x7x15= 7,35m3 x ok 2,5t = 18 000kg + około 90 stempli po 15kg+ deski + zbrojenie to daje około 23 tony obciążenia a skoro strop ma wytrzymałość 150kg to 49m2x150kg=12 ton
Więc jeśli dobrze to wnioskuje lanie drugiego stropu bez podparcia pierwszego skończy się źle !
Stemplowanie stropu
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Re: Stemplowanie stropu
Logując się na the forum miałem nadzieję że ktoś "mądrzejszy" udzieli fachowych rad wskazówek czy aby na pewno mogę liczyć na jakąś odpowiedź z Waszej strony ?
-
sunrise933
- Początkujący

- Posty: 17
- Rejestracja: 23 paź 2016, 12:56
Re: Stemplowanie stropu
niejestem jakims specem ! Jestem Rusztowaniowcem ,miałem przyjemnosc pracowac na konstrukcjach szalunków Peri i w zasadzie na logikę to raczej powinienes!! Przecież to zaduże obciążenie żeby bez wsparcia od dołu z tym jechac ! Ciężar stropu musi być oddany na ławy lecz strop w miejscach gdzie niema scian nosnych to ogromny ciężar żeby go przeniesc bezposrednio na podłogę! Najciężej ma przed związaniem!
Re: Stemplowanie stropu
Mam podobny problem. Proszę o podpowiedź 
Re: Stemplowanie stropu
A w projekcie nie ma techniki wykonania? Dziwne..
Ja osobiście jeszcze nie widziałem żeby ktoś stemplował strop parteru przed zalaniem drugiego piętra. Z reguły w projekcie są obliczenia i strop pierwszej kondygnacji jest odpowiedniej grubości żeby przenieść konstrukcyjnie ciężar następnej po wstawieniu podpór technologicznych.
Druga sprawa że powodowanie naprężenia od góry i próba wyrównania go pod obciążeniem od dołu teoretycznie jest nie trafiona, z tego względu że podłoga na gruncie pod takim ciężarem popęka-w najlepszym wypadku, gniotąc izolację pod nią. Słowem- jak ma coś piardyknąć to i tak jebnie. Nie ma co ryzykować dodatkowo jebnięciem podłogi na parterze.
Ja osobiście jeszcze nie widziałem żeby ktoś stemplował strop parteru przed zalaniem drugiego piętra. Z reguły w projekcie są obliczenia i strop pierwszej kondygnacji jest odpowiedniej grubości żeby przenieść konstrukcyjnie ciężar następnej po wstawieniu podpór technologicznych.
Druga sprawa że powodowanie naprężenia od góry i próba wyrównania go pod obciążeniem od dołu teoretycznie jest nie trafiona, z tego względu że podłoga na gruncie pod takim ciężarem popęka-w najlepszym wypadku, gniotąc izolację pod nią. Słowem- jak ma coś piardyknąć to i tak jebnie. Nie ma co ryzykować dodatkowo jebnięciem podłogi na parterze.
Re: Stemplowanie stropu
Musi być technika wykonania napisana.