naczynia przeponowe

Post autor: mezzo »

witam proszę o rade mam bojler 300l co jakiś czas wzrasta ciśnienie do 6 atm i wybija zawór bezpieczeństwa myślę zamontować naczynie przeponowe więc jakiej pojemnośći i coś doniego jest jeszcze potrzebne czy tylko go wpiąć do instalaci zasilania bojlera pozdrawiam

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

Post autor: Shive »

bojler połączony z piecem na paliwo stałe? podłącz go do naczynia zbiorczego, nie zalecam przeponowego to nic nie da,, zafajdasz bojler na amen, osobne naczynie dla bojler
Po której stronie masz zamontowany ten bezpiecznik ? (nagrzewnica bojlera ?? czy sama woda użytkowa?)

mezzo
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 15 maja 2007, 10:35
Lokalizacja: żywiec

naczynia przeponowe

Post autor: mezzo »

witam opiszę dokładniej piec ekogroszek bojler 300l dwie werzownice narazie je złączyłem .........Problem po większym poboze wody w czasie nagrzewania rośnie ciśnienie wody do 6 atm i wywala wode zawór bezp zawór zamontowałem na zasilaniu zbiornika zimną wodą zbiornik potem manometr potem zawór bezp potem zawór zwrotny potem zawór z filtrem izasilanie ......I teraz niewiem co zrobić sprzedawca twierdzi ze wystarczy zamontować naczynie przeponowe na zasilaniu w miejscu manometru bo będzie najwygodniej są w tym bojlerze zakorkowane miejsca na jakieś czujniki temp niewiem czy morze tam go załorzyć jak jest to morzliwe to czy coś do tego naczynia jest jeszcze potrzebne czy wystarczy go podpiąć samą rureczką ........A ciśnienie w sieći to 2,5 atm woda zimna POZDRAWIAM

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Człowieku,wywal ten zawór zwrotny!Po co on tam?!
Jeśli w sieci jest 2.5 bara to powinno się obejść bez naczynia przeponowego.Jak nie będzie zaworu zwrotnego ciśnienie powstające na skutek wzrostu temperatury zawsze zrówna się z ciśnieniem w sieci.A skoro ono takie niewielkie,to i po problemie.
adam

mezzo
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 15 maja 2007, 10:35
Lokalizacja: żywiec

naczynia przeponowe

Post autor: mezzo »

WITAM zawór zwrotny zamontowałem z ciekawego powodu .......Zasilanie wodą mam tak zwane samociśnienie linia kturą jest podłączone kilka domów jest bardzo stara i są awarie przy takiej awari np w nocy całą wode potrafi mi wyciągnąć z domu a boję sie o bojler bo piec grzeje cały czas niewiem czy jest to dobre rozwiązanie pozdrawiam

mezzo
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 15 maja 2007, 10:35
Lokalizacja: żywiec

naczynia przeponowe

Post autor: mezzo »

bardzo proszę o radę jakieś rozwiązanie

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

No tak.To jest sensowne wytłumaczenie.
Czyli czeka cię zamontowanie naczynia przeponowego.Zalecał bym 30l.Wpięcie ,tak jak radzili w sklepie,czyli na pewno pomiędzy zaworem zwrotnym a bojlerem.
No i koniecznie trzeba w naczyniu mieć ciśnienie mniej więcej takie jak w sieci,czyli ok. 2.5 bara.
adam

w84u
Aktywny
Aktywny
Posty: 145
Rejestracja: 12 lis 2006, 11:06

Post autor: w84u »

Przyczyną może być bezwład przepływającej wody (efekt pompy) np. przy intensywnym pobieraniu wody (pełnym przepływem ) i gwałtownym zamknięciem zaworu (baterii) kulowego (zawory grzybkowe tego efektu nie wywołują.) Woda w instalacji ma pewien bezwład i nawet po zatrzymaniu poboru jeszcze jakis czas dobija ciśnienie (uderzenie wodne) a zawór zwrotny nie pozwala wyrównać ciśnienia.. Zamiast usuwać zawór zwrotny może nawierć niewielki, ok 1mm (lub mniej) otwór w klapie zaworu zwrotnego, co spowoduje łagodny spadek ciśnienia bez ryzyka spłynięcia wody z instalacji? To najtańsze rozwiązanie.

manio
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 15 lip 2007, 7:25

Post autor: manio »

czy każdy musi koniecznie udzielić rady mimo że absolutnie nie wie o co biega? Ciśnienie rośnie wyniku podgrzania wody i przyrostu objetości a nie chwilowego uderzenia hydraulicznego. Naczynie przeponowe i nie ma problemu.Najmniejsze jakie jest w zupełności wystrczy

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

Post autor: Shive »

Człowieku,wywal ten zawór zwrotny!Po co on tam?!
A Po Co? by wywalał ciepłą wodę w razie awarii do sieci..? ok 300 l i póżniej znowu napełniać
Jak nie będzie zaworu zwrotnego ciśnienie powstające na skutek wzrostu temperatury zawsze zrówna się z ciśnieniem w sieci

To już lepiej ogrzewaj tą sieć i podawaj innym ciepłą wodę :lol:
Tu tkwi błąd w wykonaniu instalacji
Nie doczytałem poprzednich postów :(
Co do przeponowego powinno pomóc to samo jak pomaga w zasobniku :lol:

w84u
Aktywny
Aktywny
Posty: 145
Rejestracja: 12 lis 2006, 11:06

Post autor: w84u »

manio pisze:czy każdy musi koniecznie udzielić rady mimo że absolutnie nie wie o co biega? Ciśnienie rośnie wyniku podgrzania wody i przyrostu objetości a nie chwilowego uderzenia hydraulicznego. Naczynie przeponowe i nie ma problemu.Najmniejsze jakie jest w zupełności wystrczy
Miałem w zasadzie nie odpowiadać, tym bardziej, że parę ostatnich dni pracowałem po kilkanaście godzin, jestem kaput i mógłbym zbyt ostro zareagować, a nie mam na to ochoty, nie mniej zajrzałem ponownie do tego topiku i zastanawiam się, czy szanowny rozmówca potrafi czytać (ze zrozumieniem)
witam opiszę dokładniej piec ekogroszek bojler 300l dwie werzownice narazie je złączyłem .........Problem po większym poboze wody w czasie nagrzewania rośnie ciśnienie wody do 6 atm i wywala wode zawór bezp
chyba wyraźnie sugeruje przyczynę? , przy zwykłym używaniu autor topicu nie stwierdza (przynajmniej w tym poście) tego zjawiska. Drugi przyczynek (ten w kwestii czytania ;) , pozwolę sobie zacytować i wytłuścić bolikem
Przyczyną może być bezwład przepływającej wody
nie sugieruje jakiejś prawdy ostatecznej, tylko możliwą przyczynę. To było na temat, teraz trochę OT:
czy każdy musi koniecznie udzielić rady mimo że absolutnie nie wie o co biega? Ciśnienie rośnie wyniku podgrzania wody i przyrostu objetości a nie chwilowego uderzenia hydraulicznego.
Ba! jeżeli koronnym dowodem twojej wiedzy na temat instalacji jest (poruszone w innym temacie) fakt, że doglądasz jakichś urządzeń wymagających nadzoru przez Wyższy UT, i masz ochotę się licytować to proszę: mam pieczę nad wymiennikownią hotelu ( 150 pokoi), dwie szkoły ( w jednej kocioł retortowy 170 kW, w drugiej dwie retorty 300kW i szczytowy 100 kW służący poza sezonem do grzania CWU, wspomaganą solarem, nawiasem mówiąc wyrzucone pieniądze, ale takie są wymogi UE), niewielka firma (wymienniki), no i lodowisko miejskie (rozpoczynamy za parę dni mrożenie tafli i stąd wspomniane przeze mnie kilkunastogodzinne dni pracy). Zaglądam też na oczyszczalnie miejską (dmuchawy napowietrzające zbiorniki). W zawodzie pracuję od 28 lat (w tym 13 w Holandii), więc myślę, że grubym nietaktem jest zarzucanie braku wiedzy ;)
PS Co nie znaczy, że przy 300 litrowym podgrzewaczu nie zalecana jest przepona, ale nie jakakolwiek (jak napisałeś), tylko do CWU.(atest PZH) :)

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

Post autor: Shive »

w84u pisze:
manio pisze:czy każdy musi koniecznie udzielić rady mimo że absolutnie nie wie o co biega? Ciśnienie rośnie wyniku podgrzania wody i przyrostu objetości a nie chwilowego uderzenia hydraulicznego. Naczynie przeponowe i nie ma problemu.Najmniejsze jakie jest w zupełności wystrczy
Miałem w zasadzie nie odpowiadać, tym bardziej, że parę ostatnich dni pracowałem po kilkanaście godzin, jestem kaput i mógłbym zbyt ostro zareagować, a nie mam na to ochoty, nie mniej zajrzałem ponownie do tego topiku i zastanawiam się, czy szanowny rozmówca potrafi czytać (ze zrozumieniem)
witam opiszę dokładniej piec ekogroszek bojler 300l dwie werzownice narazie je złączyłem .........Problem po większym poboze wody w czasie nagrzewania rośnie ciśnienie wody do 6 atm i wywala wode zawór bezp
chyba wyraźnie sugeruje przyczynę? , przy zwykłym używaniu autor topicu nie stwierdza (przynajmniej w tym poście) tego zjawiska. Drugi przyczynek (ten w kwestii czytania ;) , pozwolę sobie zacytować i wytłuścić bolikem
Przyczyną może być bezwład przepływającej wody
nie sugieruje jakiejś prawdy ostatecznej, tylko możliwą przyczynę. To było na temat, teraz trochę OT:
czy każdy musi koniecznie udzielić rady mimo że absolutnie nie wie o co biega? Ciśnienie rośnie wyniku podgrzania wody i przyrostu objetości a nie chwilowego uderzenia hydraulicznego.
Ba! jeżeli koronnym dowodem twojej wiedzy na temat instalacji jest (poruszone w innym temacie) fakt, że doglądasz jakichś urządzeń wymagających nadzoru przez Wyższy UT, i masz ochotę się licytować to proszę: mam pieczę nad wymiennikownią hotelu ( 150 pokoi), dwie szkoły ( w jednej kocioł retortowy 170 kW, w drugiej dwie retorty 300kW i szczytowy 100 kW służący poza sezonem do grzania CWU, wspomaganą solarem, nawiasem mówiąc wyrzucone pieniądze, ale takie są wymogi UE), niewielka firma (wymienniki), no i lodowisko miejskie (rozpoczynamy za parę dni mrożenie tafli i stąd wspomniane przeze mnie kilkunastogodzinne dni pracy). Zaglądam też na oczyszczalnie miejską (dmuchawy napowietrzające zbiorniki). W zawodzie pracuję od 28 lat (w tym 13 w Holandii), więc myślę, że grubym nietaktem jest zarzucanie braku wiedzy ;)
PS Co nie znaczy, że przy 300 litrowym podgrzewaczu nie zalecana jest przepona, ale nie jakakolwiek (jak napisałeś), tylko do CWU.(atest PZH) :)
Nie znoszę spamerów, wiesz? Dużo pisania gów... rady !!!

w84u
Aktywny
Aktywny
Posty: 145
Rejestracja: 12 lis 2006, 11:06

Post autor: w84u »

@Shive, który z twoich powyższych coś wniósł? Nie mam ochoty na osobiste wycieczki, dla mnie EOT :wink:
Ostatnio zmieniony 07 lis 2007, 17:17 przez w84u, łącznie zmieniany 1 raz.

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: fpz »

Panowie nie kłóćcie się. Lepiej odpowiedzcie na pytanie: Jaką szkodę poniesie pytający jeżeli zainstaluje naczynko przeponowe do c.w.u.? Według mnie tak.

mezzo
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 15 maja 2007, 10:35
Lokalizacja: żywiec

naczynia przeponowe

Post autor: mezzo »

witam jaką szkode nie pojmuje proszę jaśniej pozdrawiam