Problem z przyłączem kanalizacji

Post autor: dasfa12 »

Witam
Niebawem zaczynam budowę domu jednorodzinnego bez piwnicy na działce, która jest w porównaniu do drogi o jakieś 128 cm poniżej. Od paru m-cy funkcjonuje u nas kanalizacja, ale z powodu, iż nie miałem jeszcze zgody na budowę to na mojej działce nie zamontowali studzienki. Lecz gdy uzyskam już pozwolenie to na mojej działce będzie musiała powstać jakaś studzienka, z której będzie spływ do studzienki, która jest umieszczona na drodze (widoczne na rys. poniżej)
Teraz zastanawiam się czy uda mi się przyłączyć do istniejącej kanalizacji, czy będzie odpowiedni spad. Proszę o jakieś porady, gdyż nie chciałbym montować przepompowni.

Poniżej rysunek wyjaśniający sytuację:)
Obrazek

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Problem z przyłączem kanalizacji

Post autor: Bolas »

Spad na kanalizacji powinien mieć min 1cm/mb jeżeli nie zmieścisz się w tym przedziale to nici będziesz musiał zainwestować w przepompownię a te nie są tanie. Szybciej wybudujesz dobrą oczyszczalnię o ile na nią ci zezwolą.

coffe
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 29 lis 2012, 16:15

Re: Problem z przyłączem kanalizacji

Post autor: coffe »

Ja nasypałabym ziemi tak, aby to wyprostować póki nie masz pozwolenia na budowę i zdążysz wprowadzić zmiany w projekcie zagospodarowania działki.

dasfa12
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 02 wrz 2015, 18:56

Re: Problem z przyłączem kanalizacji

Post autor: dasfa12 »

a minimalna głębokość w ziemi jaka musi być?

wiwa
Aktywny
Aktywny
Posty: 182
Rejestracja: 23 sie 2010, 22:22
Lokalizacja: Warszawa

Re: Problem z przyłączem kanalizacji

Post autor: wiwa »

Zagłębienie minimalne powinno być takie, aby przykrycie rury było poniżej strefy przemarzania, która jest różna zależnie od regionu. Np w Warszawie jest to 1m.
A spadek nprmowy na przyłączu o średnicy 160mm powinien być min. 1,5%, tjh1,5cm/m.
W twoim przypadku, chyba trzeba zastosowac przepompownię przydomową, najlepiej średnicy 800mm.
wiwa

malaka
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 818
Rejestracja: 20 lut 2014, 17:17

Re: Problem z przyłączem kanalizacji

Post autor: malaka »

Może zapytaj się instalacje wod-kan Krzeszowice w Instelterm. Oni powiedzą Ci jak należałoby to wykonać i oczywiście się tym zajmą. Wtedy będziesz mieć pewność, że wszystko zostanie należycie wykonane.