Zgrzewam i zgrzewam
Robię cyrkulację, powrót rurą pp 16. Jeden pion jest "prosty" a drugi z racji tego, że jest na drugim końcu domu ma kilka kolanek więcej.
A pytania mam takie
1. Czy oba te powroty powinienem podłączyć na trójniku jak najbliżej pompy czy może nie ma to znaczenia?
2. Czy ze względu na te dwa piony (prosty i skomplikowany) nie będzie takich sytuacji, że pompa będzie losowo ciągnąć raz z jednego pionu raz z drugiego?
3. Jak dobrze rozumiem, od pionu mogą odchodzić różne punkty czerpalne (umywalka, prysznic itp.) na różnych piętrach, ale powrót ciągnąć powinien od dostatniego, najwyższego punktu?
4. powrót z ostatniego punktu robić jak najbliżej kurka czy może być 0,5 przed kurkiem?
O filtry zapytam jak już uzyskam odpowiedzi na powyższe pytania
Pytania o zgrzewanie + filtry
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Pytania o zgrzewanie + filtry
Nie ma większego znaczenia jeżeli pompa chodzi non stop jeżeli zaaplikujesz jej jakieś sterowanie czy czujnik temperatury może się zdarzyć tak że których odbiornik nie będzie miał od razu wody w zadanej na zbiorniku temperaturze - jeżeli chciałbyś to mieć zrobione mega pewnie to kłaniają się przepływomierze i regulacja całej instalacji ale gra niewarta świeczki bo pompa zużywa kilka Watów.