Maniak pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:Najczęściej stosuję pompy 3.5kW . W inwerterach na prąd stały, COP przy 30% jest kilka razy wyższe niż przy 100% podawanego w katalogu. Wynika to z charakterystyki siników DC,
Można to prześledzić na centralach wentylacyjnych AC i DC Przy 100% pobór mocy różni się 20-30%
Przy 30% wydajności centrali pobór mocy jest 5-6 razy mniejszy.
Pompy ciepła grzejące bufor pracują ON/OFF na 100% a inwertery powietrze powietrze mają moc modulowaną i chodzą cały czas,
Najczęściej mam do czynienia z domami 100-150m2. Tej wielkości domy, po uszczelnieniu i założeniu odzysku ciepła, zużywają na ogrzanie do 4500kWh . 3.5kW pompa na 30% ( wtedy COP jest najwyższe i kilka razy wyższe od katalogu ( tam jest podane przy 100%) daje nam 1.2kWh X 24 X160 ...
Większa pompa zużyje więcej, nie potrafi chodzić na 10-15%
Kolejna kwestia. Niekorzystnym dla inwestora jest łączenie ogrzewania/chłodzenia domu z ogrzewaniem cwu. Taki "kombajn" jest znacznie droższy niż oddzielne urządzenia, bardziej efektywny i prostszy w montażu.
Ale te informacje są dość skrzętnie ukrywane, ze względów komercyjnych. Na prostych i tanich rzeczach mniej zarobi producent oraz instalator.
Przepraszam, te 30% w inwentorze to Pan jakoś ustawia? Przecież sprężarka dostosowuje pracę na bieżąco.
Nie ustawiam bezpośrednio a pośrednio.
Postaram się Panu wyłuszczyć dokładnie:
---Czym różni się praca inwertera powietrze/ powietrze od np. pompy ciepła powietrze/ woda.
P/W jest załączana przez termostat, gdy temperatura w zasobniku spadnie poniżej zadanej, Sprężarka chodzi na 100% by jak najszybciej nagrzać do temperatury górnej. I się wyłącza.
Inwerter P/P pracuje cały czas z mocą modulowaną termostatem, pobierając więcej lub mniej kWh.
---
http://www.klimatom.com/files/PDF/DTR_ONYX_DREAM.pdf
Nie ma ( poza moimi ) badań sprężarki, ale podobnie działają silniki prądu stałego w wentylacji
proszę zauważyć -
100% wydajności 187 W!!!
75% wydajności - 95W - 50%!!! Widzi Pan zysk przy pracy na 75%?
A teraz - 40% wydajności 22 W TO 8,5 RAZA MNIEJ!!! poboru a wydajność 40%
---- Teraz Pan Sobie wyobrazi, że ten sinik napędza sprężarkę nie śmigła.
I pompa ciepła ma przy 100% obciążenia COP 4 czyli daje z z 1kWh 3.5 kWh
TO JAKI BĘDZIE COP GDY POMPA DA 40 % SWOICH MOŻLIWOŚCI.
187 W - ze skraplacza wychodzi 750W - COP 4
95W - ze skraplacza wychodzi 560W - COP 5,9
22W - ze skraplacza wychodzi 300W - COP 13,6
Widzi Pan o co chodzi?
Teraz co ja reguluje: Uszczelniam dom i zakładam odzysk ciepła z wentylacji. Namawiam na jak najlepszą izolację, A WSZYSTKO PO TO, BY INWERTER JAK NAJWIĘCEJ CZASU MÓGŁ PRACOWAĆ PONIŻEJ 40%
Dlatego ta sama pompa ciepła grzejąc ON/OFF zasobnik z wodą zużyje wielokrotnie więcej niż chodząc non stop i grzejąc bezpośrednio.
Czy to naprawdę jest taki skomplikowane?