CZY W ,KOTLOWNI DO KTÓREJ BEDZIE dostep przez garaz w domu jednorodzinnym musze miec dodatkowo dzwi z zewnątrz?
chcialbym tam w stawic piec gazowy oraz piec na eko groszek albo węgiel(jeszcze nie wiem)
i drugie pytanie jaki przekrój powinien miec kanal spalinowy w kominie i ile kanalow potrzebuję przy dwóch piecach(zakladam ze doplyw powietrza z zewnatrz bedzie zrobiony przez scianę tzw."zetka"
dzwi w kotlowni
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
areczek123
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 06 lip 2007, 20:12
- Lokalizacja: warszawa
hmmm
Drzwi na zewnątrz są wskazane, jeżeli myśli Pan o kotle na paliwa stałe.
Kanały:
osobny do kotła gazowego - ciężko mi polecić odpowiedni przekrój.
osobny do kotła na paliwa stałe, tutaj przekrój albo na tzw. cegłę, czyli 14na24, albo w przypadku kształtek najlepiej 18na18cm lub jeszcze lepiej 20na20cm, jeżeli kształtki okrągłe fi.18cm lub najlepiej fi20cm
2kanały napowietrzające (w kominie) o wymiarach 14na14cm, w kotłowni jedna kratka napowietrzająca z jednego kanału napowietrzającego na dole, max. 1metr od posadzki, druga kratka przy suficie w drugim kanale napowietrzającym.
Dobrze dodatkowo napowietrzyć jeszcze kotłownię z zewnątrz, jeżeli ma być w niej kocioł na paliwo stałe - może być przez drzwi czy przez ścianę.
Co jest jeszcze bardzo ważne:
Z reguły kotły gazowe pracują w instalacji zamkniętej, natomiast każdy kocioł na paliwa stałe sprzedawany w Polsce ma bezwarunkowo być zabezpieczony w instalacji otwartej. Są oczywiście metody zabezpieczenia kotła na paliwa stałe w instalacji otwartej a wykonania całej instalacji w domu w formie zamkniętej, MUSI JEDNAK PAN BYĆ ŚWIADOMY, ŻE KOTŁY NA PALIWA STAŁE MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE W UKŁ. OTWARTYM i tego wymagać od instalatora!
Kanały:
osobny do kotła gazowego - ciężko mi polecić odpowiedni przekrój.
osobny do kotła na paliwa stałe, tutaj przekrój albo na tzw. cegłę, czyli 14na24, albo w przypadku kształtek najlepiej 18na18cm lub jeszcze lepiej 20na20cm, jeżeli kształtki okrągłe fi.18cm lub najlepiej fi20cm
2kanały napowietrzające (w kominie) o wymiarach 14na14cm, w kotłowni jedna kratka napowietrzająca z jednego kanału napowietrzającego na dole, max. 1metr od posadzki, druga kratka przy suficie w drugim kanale napowietrzającym.
Dobrze dodatkowo napowietrzyć jeszcze kotłownię z zewnątrz, jeżeli ma być w niej kocioł na paliwo stałe - może być przez drzwi czy przez ścianę.
Co jest jeszcze bardzo ważne:
Z reguły kotły gazowe pracują w instalacji zamkniętej, natomiast każdy kocioł na paliwa stałe sprzedawany w Polsce ma bezwarunkowo być zabezpieczony w instalacji otwartej. Są oczywiście metody zabezpieczenia kotła na paliwa stałe w instalacji otwartej a wykonania całej instalacji w domu w formie zamkniętej, MUSI JEDNAK PAN BYĆ ŚWIADOMY, ŻE KOTŁY NA PALIWA STAŁE MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE W UKŁ. OTWARTYM i tego wymagać od instalatora!
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
popieram wypowiedź poprzednika, dodam tylko, że przekrój komina zależy od mocy cieplnej kotła i w instrukcji zawsze jest napisane jaki powinien być. kocioł gazowy - przeważnie fi 130...
Co do układów:kocioł na paliwo stałe - otwarty, kocioł gazowy - zamknięty. Połączenie tych dwóch układów realizuje sie przy pomocy wymiennika ciepła, najczęściej płytowego.
Instalator powinien o tym wiedzieć, choć często tzw. "złota rączka" uważa takie rozwiązanie za zbędne....
pozdrawiam
Co do układów:kocioł na paliwo stałe - otwarty, kocioł gazowy - zamknięty. Połączenie tych dwóch układów realizuje sie przy pomocy wymiennika ciepła, najczęściej płytowego.
Instalator powinien o tym wiedzieć, choć często tzw. "złota rączka" uważa takie rozwiązanie za zbędne....
pozdrawiam