Pompa ciepła, podłogówka i klima konwektory problem

Post autor: uli27 »

Witam

Mam mieszkanie ok 200m2 ogrzewane pompą ciepła. Na dole na całości jest ogrzewanie podłogowe. Na górze łazienka, korytarz i garderoba podłogówka a w 3 pokojach kilmakonwektory.
Problem jest taki że w tej chwili pompa ciepła bardzo rzadko się załącza przez to że podłoga trzyma długo ciepło. Natomiast w klimakonwektorach nie ma obiegu ciepłej wody i nie grzeją.
Nie wiem jak tern problem rozwiązać i żeby też pompa nie musiała specjalnie się załączać do tych klimakonwektorów?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Pompa ciepła, podłogówka i klima konwektory problem

Post autor: Bolas »

Rozumie że instalacja jest na centralnym źródle i buforze. Nie wiem jak jest rozwiązane sterowanie ale powinny pracować na osobnych obiegach grzewczych osobno sterownych. KK nie grzeją? a jaka jest temp w pomieszczeniu? Pogodówka?- jakie ustawienia? Jaka instalacja jaka PC gdzie serwis/monter?
Z fusów nie wywróżymy.

uli27
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 31 lip 2009, 21:56

Re: Pompa ciepła, podłogówka i klima konwektory problem

Post autor: uli27 »

Zdjęcie mniej więcej przedstawia jak to u mnie jest podłączone bufora nie mam.
Jest taki problem że jak podłoga się dogrzeje to pompa się wyłączy i nie ma obiegu ciepłej wody i przez to kk nie chodzi. Pompa się dopiero załącza jak jej spadnie temperatura podłogi czyli teraz przy tych temperaturach bardzo rzadko.
Obrazek

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Pompa ciepła, podłogówka i klima konwektory problem

Post autor: Bolas »

Sterownik pompy znajduje się w części gdzie jest podłogówka?

uli27
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 31 lip 2009, 21:56

Re: Pompa ciepła, podłogówka i klima konwektory problem

Post autor: uli27 »

chyba nie. Dzisiaj wszystko przestało grzać chyba muszę męczyć tego co to robił bo podłogówka przestała też grzać. Może układ zapowietrzony

dandiugo
Aktywny
Aktywny
Posty: 150
Rejestracja: 29 maja 2014, 16:17

Re: Pompa ciepła, podłogówka i klima konwektory problem

Post autor: dandiugo »

zdecydowanie trzeba meczyć tego, co to robił. przy takich instalacjach serwis i gwarancja to podstawa.

Awatar użytkownika
nts-energy
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 31 gru 2013, 12:50
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: Pompa ciepła, podłogówka i klima konwektory problem

Post autor: nts-energy »

Przy takim schemacie jak przedstawiłeś klimakonwektory będą realizować swoją funkcję tylko z "podłogówką". Przy takiej instalacji konieczny jest bufor i system sterowania za buforem.
Obrazek

Obrazek
[/img]
Sympatyk Pomp Ciepła

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Pompa ciepła, podłogówka i klima konwektory problem

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

uli27 pisze:Witam

Mam mieszkanie ok 200m2 ogrzewane pompą ciepła. Na dole na całości jest ogrzewanie podłogowe. Na górze łazienka, korytarz i garderoba podłogówka a w 3 pokojach kilmakonwektory.
Problem jest taki że w tej chwili pompa ciepła bardzo rzadko się załącza przez to że podłoga trzyma długo ciepło. Natomiast w klimakonwektorach nie ma obiegu ciepłej wody i nie grzeją.
Nie wiem jak tern problem rozwiązać i żeby też pompa nie musiała specjalnie się załączać do tych klimakonwektorów?
No niestety, widać, że montował to ciepłownik. Pompa ciepłą nie jest kotłem i nie montuje jej się w miejsce kotła. To raz, Dwa nigdy nie łączy się ogrzewania wody i pomieszczeń.
Pompa ciepłą to pompa transportująca ciepło z wartości niższych do wyższych. Może pompować ciepło z - 25 do domu i może przy +30 na zewnątrz ciepło z domu zabierać.
Dlatego...jeżeli rozprowadzenie jest hydrauliczne, to rurki montujemy na syficie
Obrazek
Ogrzewanie podczerwienią podłogi jest najefektywniejsze a latem świetnie to chłodzi. Nie ma też problemu współpracy z klimakonwektorami, bo akumulacja jest zbliżona.