Czy potrzebne czyszczenie chemiczne CO
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Czy potrzebne czyszczenie chemiczne CO
Witam
Mam problem z CO w budynku 5 kondygnacyjnym, odpowietrzniki są sprawne, wszystkie urządzenia też, ciśnienie 3,5 atmosfery, a na ostatnie piętro do kilku kaloryferów nie
dochodzi woda. Doszłam do wniosku że zatkana jest instalacja(ale może się
mylę)i trzeba ją przeczyścić.
Instalacja ma już 27 lat, więc od środka nie wygląda ciekawie, dodam jeszcze że przed rozpoczęciem ogrzewania była spuszczana i napełniana woda(montowaliśmy odpowietrzniki)i prawdopodobnie to spowodowało awarię.
Firma (wod-kan, C.O.)którą wezwałam nie wiedziała co z tym zrobić.
Może ktoś na tym forum mi pomoże.
pozdrawiam i z góry dziękuję
Lucy
Mam problem z CO w budynku 5 kondygnacyjnym, odpowietrzniki są sprawne, wszystkie urządzenia też, ciśnienie 3,5 atmosfery, a na ostatnie piętro do kilku kaloryferów nie
dochodzi woda. Doszłam do wniosku że zatkana jest instalacja(ale może się
mylę)i trzeba ją przeczyścić.
Instalacja ma już 27 lat, więc od środka nie wygląda ciekawie, dodam jeszcze że przed rozpoczęciem ogrzewania była spuszczana i napełniana woda(montowaliśmy odpowietrzniki)i prawdopodobnie to spowodowało awarię.
Firma (wod-kan, C.O.)którą wezwałam nie wiedziała co z tym zrobić.
Może ktoś na tym forum mi pomoże.
pozdrawiam i z góry dziękuję
Lucy
Instalacja C.O.,nawet 50-cio letnia ,nie będzie wyglądać strasznie od wewnątrz.Tam nie ma korozji i kamienia zapychającego rury.Od wewnątrz odkłada się tylko cienka warstwa czarnego szlamu a na dnie grzejników nieco gęściejszy osad,który tam może tkwić latami nie czyniąc żadnych szkód.
Pewien problem mogą stanowić niechlujnie nawinięte na gwinty konopie.Tzn.jeśli majster zostawił w świetle rury pajęczynkę z konopi za kilkanaście lat taka rura zostanie zatkana,albo przynajmniej mocno zdławiona.Miałem takie przypadki.
Tutaj obstawiał bym jednak na nie za dokładne odpowietrzenie.Trzeba wyłączyć pompę i odpowietrzyć grzejniki pomagając im poprzez podnoszenie ich do góry od strony odpowietrznika.Jeśli odpowietrznik jest ręczny,odkręcić,jeśli automat ,samo wyleci (chyba,że to odpow. f-my Diamond-wtedy nie ma żadnej gwarancji,że działa).
Druga ewentualność,to zatkany filtr przy pompie.Miałem parę takich przypadków,kiedy pół domu grzało a drugie pół nie.Wszystko było odpowietrzone,pompa chodziła a część grzejników i tak ledwo co grzała.Zatkany filtr na tyle skutecznie dławił przepływ,że ciepło rozchodziło się prawie tylko grawitacyjnie.
Pewien problem mogą stanowić niechlujnie nawinięte na gwinty konopie.Tzn.jeśli majster zostawił w świetle rury pajęczynkę z konopi za kilkanaście lat taka rura zostanie zatkana,albo przynajmniej mocno zdławiona.Miałem takie przypadki.
Tutaj obstawiał bym jednak na nie za dokładne odpowietrzenie.Trzeba wyłączyć pompę i odpowietrzyć grzejniki pomagając im poprzez podnoszenie ich do góry od strony odpowietrznika.Jeśli odpowietrznik jest ręczny,odkręcić,jeśli automat ,samo wyleci (chyba,że to odpow. f-my Diamond-wtedy nie ma żadnej gwarancji,że działa).
Druga ewentualność,to zatkany filtr przy pompie.Miałem parę takich przypadków,kiedy pół domu grzało a drugie pół nie.Wszystko było odpowietrzone,pompa chodziła a część grzejników i tak ledwo co grzała.Zatkany filtr na tyle skutecznie dławił przepływ,że ciepło rozchodziło się prawie tylko grawitacyjnie.
adam
Ja bym obstawał przy zapowietrzonej instalcji.
Oprócz tego co napisał adamis, pokusiłbym się o zinstalowanie w grzejnikach na ostatnich piętrach odpowietrzników automatycznych. Nie tylko na końcu pionu. Poza tym na końcu pionu, powinna byc tzw bańka rozprężna, czyli taki kawałek grubszej niż pion rury, tuż przed odpowietrznikiem.
A kto wam instalował te odpowietrzniki? Ta firma, o której wspomniałaś?
Oprócz tego co napisał adamis, pokusiłbym się o zinstalowanie w grzejnikach na ostatnich piętrach odpowietrzników automatycznych. Nie tylko na końcu pionu. Poza tym na końcu pionu, powinna byc tzw bańka rozprężna, czyli taki kawałek grubszej niż pion rury, tuż przed odpowietrznikiem.
A kto wam instalował te odpowietrzniki? Ta firma, o której wspomniałaś?
Odpowietrzniki zakładała inna firma, ale jest już u mnie dawno skreślona.
Bardzo ciężko jest znaleźć dobrą firmę remontową, nawet te z polecenia nie zawsze się sprawdzają.
Bańki rozprężnej niestety nie ma.
Pec już zamówiony, dzisiaj wyczyszczą filtr. Mam nadzieję że to pomoże.
Dziękuję za szybkie odpowiedzi.
Bardzo ciężko jest znaleźć dobrą firmę remontową, nawet te z polecenia nie zawsze się sprawdzają.
Bańki rozprężnej niestety nie ma.
Pec już zamówiony, dzisiaj wyczyszczą filtr. Mam nadzieję że to pomoże.
Dziękuję za szybkie odpowiedzi.
Re: Czy potrzebne czyszczenie chemiczne CO
lucy napisał:
Witam
Mam problem z CO w budynku 5 kondygnacyjnym, odpowietrzniki są sprawne, wszystkie urządzenia też, ciśnienie 3,5 atmosfery, a na ostatnie piętro do kilku kaloryferów nie
dochodzi woda. Doszłam do wniosku że zatkana jest instalacja(ale może się
mylę)i trzeba ją przeczyścić.
Instalacja ma już 27 lat, więc od środka nie wygląda ciekawie, dodam jeszcze że przed rozpoczęciem ogrzewania była spuszczana i napełniana woda(montowaliśmy odpowietrzniki)i prawdopodobnie to spowodowało awarię.
Firma (wod-kan, C.O.)którą wezwałam nie wiedziała co z tym zrobić.
Może ktoś na tym forum mi pomoże.
pozdrawiam i z góry dziękuję
Lucy
Zimne są sny wśród ciepłych ehh gorącyxh gwiazd.... Lubię takie instalacje
1. Jakie są grzejniki ??? jak panele (czeskie,bułgarskie) - wywalić !! lub przewinąć kształtki (nie wkręcając do końca) wadą były śrubunki wkręcane do płyty za głęboko
2. Czy inst jest kryzowana ( woda przepływa tam gdzie mniejszy opór) ominie ostatnie piętro.
Narazie tyle Laughing
Mam, problem tu z posyłaniem ciepłych rozwiązań sprawy
Witam
Mam problem z CO w budynku 5 kondygnacyjnym, odpowietrzniki są sprawne, wszystkie urządzenia też, ciśnienie 3,5 atmosfery, a na ostatnie piętro do kilku kaloryferów nie
dochodzi woda. Doszłam do wniosku że zatkana jest instalacja(ale może się
mylę)i trzeba ją przeczyścić.
Instalacja ma już 27 lat, więc od środka nie wygląda ciekawie, dodam jeszcze że przed rozpoczęciem ogrzewania była spuszczana i napełniana woda(montowaliśmy odpowietrzniki)i prawdopodobnie to spowodowało awarię.
Firma (wod-kan, C.O.)którą wezwałam nie wiedziała co z tym zrobić.
Może ktoś na tym forum mi pomoże.
pozdrawiam i z góry dziękuję
Lucy
Zimne są sny wśród ciepłych ehh gorącyxh gwiazd.... Lubię takie instalacje
1. Jakie są grzejniki ??? jak panele (czeskie,bułgarskie) - wywalić !! lub przewinąć kształtki (nie wkręcając do końca) wadą były śrubunki wkręcane do płyty za głęboko
2. Czy inst jest kryzowana ( woda przepływa tam gdzie mniejszy opór) ominie ostatnie piętro.
Narazie tyle Laughing
Mam, problem tu z posyłaniem ciepłych rozwiązań sprawy
Już wróciłam z urlopu
Sytuacja opanowana.
Filtr wyczyszczono, ale dalej nic się nie działo. Mając złe doświadczenia z firmami, postanowiłam działać sama(tzn. z pomocą męża).
Okazało się że instalacja była bardzo zapowietrzona, odpowietrzniki nie działały bo górna część nie była dokręcona i zawór odprowadzający powietrze był zamknięty(nie jestem fachowcem i nie umiem nazwać poszczególnych części odpowietrznika, ale myślę że wszyscy wiedzą o co chodzi).
jeszcze raz wielkie dzięki
Sytuacja opanowana.
Filtr wyczyszczono, ale dalej nic się nie działo. Mając złe doświadczenia z firmami, postanowiłam działać sama(tzn. z pomocą męża).
Okazało się że instalacja była bardzo zapowietrzona, odpowietrzniki nie działały bo górna część nie była dokręcona i zawór odprowadzający powietrze był zamknięty(nie jestem fachowcem i nie umiem nazwać poszczególnych części odpowietrznika, ale myślę że wszyscy wiedzą o co chodzi).
jeszcze raz wielkie dzięki