Witam pale piecem na ekogroszek ze sterownikiem tech st 37 i posaiadam podlaczony regulator pokojowy tech st 290. Problem polega na tym że po osiagnieciu zadanej temperatury na regulatorze pokojowym piec wylacza podajnik nadmuch pompy. Po przejsciu z trybu dziennego gdzie zadana temp wynosi 22 stopnie w tryb nocny gdzie ustawione mam 19 stopni czas spadku tej temperatury jest na tyle dlugi ze w piecu wygasa ogien. Czy jest na to jakiś sposób? Prosze o jakies rady .
Dziekuje
Piec na ekogroszek plus regulator pokojowy
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Piec na ekogroszek plus regulator pokojowy
Chyba się komuś poknociło troszkę z ustawieniami. W DTRce piszą wyraźnie że regulator pokojowy wyłącza podawanie i wentylator
ale nie piszą że wyłącza pompę. Powinien przechodzić w stan podtrzymania wg mnie z priorytetem cwu.
Myślę że jak tu nie dostaniesz odpowiedzi to na pewno jak opiszesz problem do działu technicznego firmy TECH to ją otrzymasz.
Myślę że jak tu nie dostaniesz odpowiedzi to na pewno jak opiszesz problem do działu technicznego firmy TECH to ją otrzymasz.
Re: Piec na ekogroszek plus regulator pokojowy
W zakresie regulatorów polecam zwrócić uwagę na rozwiązania od Salus Controls ponieważ mają w ofercie rozwiązania dla różnych kotłów i do tego z możliwościami kontroli oraz regulacją temperatury w systemie online, czyli podłączone do sieci. Jak możesz się przekonać na ich stronie nie jest to drogie rozwiązanie i do tego ma wielu zwolenników (do których sam należę), ponieważ jest łatwy w obsłudze i ma wszystkie najważniejsze tryby pracy. My z pomocą fachowca, który zajmował się instalacją ogrzewania w naszym domu wybraliśmy wersję VS10WRF, która jak do tej pory nas nie zawodzi.