Bucha z pieca jak szalony, na dachu strazak
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Bucha z pieca jak szalony, na dachu strazak
Zamontowalem strazaka na kominie , w piecu smieciuchu, jak sa ostre wiatry cofa mi spaliny do kotlowni, czasem jak uchyle dzwizki buha przez 30sec jak diabli wszystkimi dziurami ... czy to wina strazaka ? do pieca idzie nawiew fi 50 i rozszczelnione okna .Problem tylko jak jest wiatr
Re: Bucha z pieca jak szalony, na dachu strazak
Sprawdź czy strażak się obraca. Sprawdź czy montując go nie zawęziłeś komina często to się dzieje gdy okrągłą rurę wkłada się w kwadratowy komin. Wyczyść komin nawiew do kotłowni musi mieć minimum fi 100.
Prawidłowo zamontowany komin ma takie wymiary:

Prawidłowo zamontowany komin ma takie wymiary:

Re: Bucha z pieca jak szalony, na dachu strazak
"50" CZEGOmaciekchn pisze: do pieca idzie nawiew fi 50i rozszczelnione okna .
Centymetrów czy milimetrów
Strażak montuje się po to, aby wspomagał WYciągać spaliny (niewielkie podciśnienie za "kołpakiem").
Obawiam się, że przyczyną może być ZA MAŁY nawiew do kotłowni, bo to pewnie fi 50 mm
nie po to człowiek żyje żeby pracować, lecz po to pracuje żeby żyć