bardzo słabe ciśnienie ciepłej wody bojler CO

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

ela54
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 29 gru 2014, 18:34

bardzo słabe ciśnienie ciepłej wody bojler CO

Post autor: ela54 »

mam problemy ze słabym ciśnieniem i dopływem ciepłej wody na I piętro domu jednorodzinnego, wymienność wody z zimnej na ciepła trwa bardzo długo /koszty poboru wody b.wysokie/ problemem jest również to ,że jeżeli odkręcimy wodę na parterze to na I piętrze woda przestaje całkowicie lecieć.Co jest nie tak???? /Posiadam bojler podłączony do CO ,który znajduje się w piwnicy.Może ktoś poradzi co robić??? Dziękuję bardzo za dobre rady.

Piotrek1899
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 70
Rejestracja: 07 maja 2014, 21:28

Re: bardzo słabe ciśnienie ciepłej wody bojler CO

Post autor: Piotrek1899 »

Musisz podac wiecej informacji.
Czy tak jest w kazdym odbiorniku?
Jaki piec-gazowy ze zbiornikiem czy moze 2f?






----
www.tanie-grzanie.net

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: bardzo słabe ciśnienie ciepłej wody bojler CO

Post autor: Bolas »

Kolega pisze że bojler więc możliwości jest kilka. Zbyt mały przepływ przez bojler - małe ciśnienie i małe przekroje rur na tak duży pobór wody. Proszę napisać jakie odbiorniki wchodzą w grę podczas jednoczesnego korzystania i jakie jest ciśnienie na sieci (dopływie zimnej wody) oraz jakie średnice są na wejściu i wyjściu wody z bojlera.

AdiK
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 333
Rejestracja: 20 sty 2013, 17:47

Re: bardzo słabe ciśnienie ciepłej wody bojler CO

Post autor: AdiK »

Bolas, nic nie poradzisz na odległość. Słabe ciśnienie na wejściu z.w. na budynek i/lub stare "zarośnięte" rury. Kolejny raz próbujesz pomóc coś na forum, zadajesz pytanie a odpowiedzi ani widu ani słychu. Ludzie chyba myślą, że są na spowiedzi, wyznają co im (ich instalacjom) dolega a ktoś z forum ich (instalacje) uzdrowi dobrym słowem...

ela54
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 29 gru 2014, 18:34

Re: bardzo słabe ciśnienie ciepłej wody bojler CO

Post autor: ela54 »

Przepraszam za milczenie ,ale pracowałam jestem kobietą i nie znam się na tym . Uzupełniam ,że piec jest na eco groszek /3 lata/ posiadam 2 zbiorniki poziome na 100 l. Każdy .Instalacja wodna w piwnicy nowa rurki miedziane o małym przekroju natomiast rozprowadzania w budynku stare rury o większym przekroju /20 lat/podejrzewam że zapchane rury też mogą wchodzić w grę

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: bardzo słabe ciśnienie ciepłej wody bojler CO

Post autor: Bolas »

Ciężko będzie coś doradzić na odległość. Dobrze wezwać fachowca który zmierzy ciśnienie na wejściu z.w. i określi możliwe usterki.

pompa24
3 - ostatnie ostrzeżenie !!!
Posty: 141
Rejestracja: 13 wrz 2012, 20:16
Lokalizacja: Kraków

Re: bardzo słabe ciśnienie ciepłej wody bojler CO

Post autor: pompa24 »

Jezeli po otwarciu baterii woda leci bardzo słabo to , albo gdzieś na instalacji jest przymkniety zawór lub instalacja zarosła kamieniem ,
Pomiar cisnienia gdzy nie pobieramy wody nic nie da , bo wtedy nawet na długiej i zapchanej instalacji cisnienie bedą prawidłowe .

www.pompaciepla-24.pl

AdiK
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 333
Rejestracja: 20 sty 2013, 17:47

Re: bardzo słabe ciśnienie ciepłej wody bojler CO

Post autor: AdiK »

pompa24 pisze:Pomiar cisnienia gdzy nie pobieramy wody nic nie da , bo wtedy nawet na długiej i zapchanej instalacji cisnienie bedą prawidłowe .
Jeśli zmierzone ciśnienie statyczne na wejściu będzie wysokie a po otwarciu kurków woda z przyborów będzie ledwo kapać to na 90% winne są stare zarośnięte rurki.

ODPOWIEDZ