witam,
Pisze ponieważ potrzebujemy porady lub podpowiedzi.
Latem kupiliśmy dom jednorodzinny 170 mkw wraz z garażem.Jesinią chcieliśmy uruchomić ogrzewanie i wtedy okazało się, że uprzedni właściciele nie grzali ostatniej zimy. Wezwaliśmy serwisanta od pieca i niestety musieliśmy kupić nowy piec.Kupiliśmy Wiessmana. W tym samym czasie okazało się, że są nieszczelności w ogrzwaniu podłogowym-właściciele nie spuścili nawet wody przed zimą.Hydraulik, który wykonywał ogrzewaie podłogowe zrobił probę szczelności i wyłapał pęknięcie na pętli, które zostało wymienione.Grzejemy od pazdiernik i ciśnien ie ciągle spada.W przeciągu 12 dni ubytek jest z 2 do 0,4 bar.Gdzie jest tego przyczyna?
Jak zlokalizować, inne przecieki, które być może powstały ubiegłej zimy w ogrzewaniu podłogowym.Czy należałoby, dla własnego bezpeczeństwa, wymienić całe ogrzewanie podłogowe?
Dodam, że w naszym domu chodzi tylko podłogówka.Tej zimy tu nie mieszkamy, więc żadne grzejniki nie są podłączone. Nie są założone nawet krany....prosimy o jakąś podpowiedz
ciągły spadek ciśnienia na piecu
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: ciągły spadek ciśnienia na piecu
Prawdz dokładnie dom czy nie jeszcze gdzieś plam po małym ale przecieku
Jezeli to nie pomoze to na kilka dni zamykaj po jednej pętli ogrzewania podłogowego i kontroluj cisnienie.
www.pompaciepla-24.pl
Jezeli to nie pomoze to na kilka dni zamykaj po jednej pętli ogrzewania podłogowego i kontroluj cisnienie.
www.pompaciepla-24.pl
Re: ciągły spadek ciśnienia na piecu
Sposobów jest kilka od tanich powolnych wykonywanych przez siebie samego do drogich i szybkich wykonanych przez dobrą ekipę. Nie zawsze będzie widać plamy bo nie zawsze będzie jak je zobaczyć.
Spuszczanie wody z podłogówki też nie jest łatwe trzeba dobry kompresor i przedmuchiwać każdą pętle z osobna.
Co do szukania pierwszy sposób podał kolega. Ja natomiast wezwałbym ekipę która albo ma kamerę termowizyjną i znajdzie przecieki w do 30min albo kogoś kto rozkręci instalację na rozdzielaczach przedmucha ją i zrobi porządnie próbę szczelności powietrzem - niestety stwierdzi tylko która pętla jest nieszczelna szukanie zawęzi do jednego pomieszczenia - wybór sposobu reperowania usterki spocznie na was.

Spuszczanie wody z podłogówki też nie jest łatwe trzeba dobry kompresor i przedmuchiwać każdą pętle z osobna.
Co do szukania pierwszy sposób podał kolega. Ja natomiast wezwałbym ekipę która albo ma kamerę termowizyjną i znajdzie przecieki w do 30min albo kogoś kto rozkręci instalację na rozdzielaczach przedmucha ją i zrobi porządnie próbę szczelności powietrzem - niestety stwierdzi tylko która pętla jest nieszczelna szukanie zawęzi do jednego pomieszczenia - wybór sposobu reperowania usterki spocznie na was.

Re: ciągły spadek ciśnienia na piecu
dziękuje za podpowiedz.mam tylko takie pytano odnośnie kamery termwizyjnej.Czy takie badani pokaże tylko wycieki czy i miejsca w których pojawiły się pierwsze pęknięcia ale z których jeszcze nic nie kapie?Hydraulik mówił, że jak woda zamarzła w podłogówce to być może powstały takie pęknięcia i moga one otworzyć się nawet po 2 latach? czy to prawda?