Niskie cisnienie wody po wymianie instalacji-remoncie
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Niskie cisnienie wody po wymianie instalacji-remoncie
Podczas remontu łazienki Pan Majster wymienił stare rury metalowe na nowe PP. Następnie położył kafelki i wykonał cały kompleksowy remont łazienki. Po podłączeniu prysznica i umywalki ciśnienie wody jest dużo niższe niż było przed remontem. Z tego co zauważyłem to nowe rurki maja mniejsza średnicę(średnica zewn.20mm wewnętrzna 12mm ) niż te metalowe(średnica wewnętrzna 16mm). Obawiam się, ze problemem jest użycie za cienkich rur. Proszę o opinie ...
Re: Niskie cisnienie wody po wymianie instalacji-remoncie
Do rozprowadzania w PP można użyć jeszcze zewnętrznej 16 i powinno być w porządku. Problem polega na tym że przy zgrzewaniu PP nieumiejętnie może na zbyt mocno zagrzanych i zbyt mocno wciśniętych w siebie kształtkach powstawać kryza i tu bym szukał problemu. Przeważnie na nich osadzi się jakiś kamyczek który wpadł podczas remontu w rurkę
Sprawdzić jeszcze filtry bo jeżeli nie była płukana instalacja przed uruchomieniem to one też mogą być pozatykane.
Re: Niskie cisnienie wody po wymianie instalacji-remoncie
Zdemontuj ten odbiornik na którym masz mały przepływ ,
odkrec wodę i sprzawdz czy leci jej wystarczająca ilość , jak nie to tak jak przedmówcy pisali ,
za ,,dobrze,, zgrzana instalacja
odkrec wodę i sprzawdz czy leci jej wystarczająca ilość , jak nie to tak jak przedmówcy pisali ,
za ,,dobrze,, zgrzana instalacja

