Witam.
Mam problem z grzejnikami w jednym pokoju.
Jest to salon i znajdują się tam 2 grzejniki i oba nie grzeją. Po odkręceniu termostatu na max jedyni góra grzejnika robi się letnia. Próbowałem odpowietrzać grzejnik jednak to nic nie dało. Są to grzejniki z dolnym podłączeniem z prawej strony. zawory w nich są odkręcone, jednak obie są zimne.
Wyczytałem, że rurka bardziej po prawej to wyjście z grzejnika, a z prawej wejście ?
Próbowałem odpowietrzać też wyjmując całkowicie śrubkę odpowietrznika i odkręcając zawory. Odkręcając sam lewy z grzejnika nie leci, ani woda ani powietrze. Odkręcając prawy z grzejnika leci woda (mocno czarna). przepłukałem tak grzejnik 2 razy po ok 3-4l, ale dalej nie grzeją.
Reszta grzejników w mieszkaniu działa bez problemów.
Poczytałem trochę i widziałem, że niektórzy mają problemy z samym termostatem.
Sprawdziłem je i są ok...
Zimne grzejniki w jednym pokoju w mieszkaniu
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Zimne grzejniki w jednym pokoju w mieszkaniu
Przed chwilą sprawdziłem jeszcze takie coś
Rozkrecilem termostat ma max i odkrecilem srubke odpowietrzajaca na gorze grzejnika.
Potem odkręciłem prawą (okzalo sie ze to jest dolot) i woda wylatywala z odpowietrzacza, a grzejnik robil sie cieply.
Rozkrecilem termostat ma max i odkrecilem srubke odpowietrzajaca na gorze grzejnika.
Potem odkręciłem prawą (okzalo sie ze to jest dolot) i woda wylatywala z odpowietrzacza, a grzejnik robil sie cieply.