Witam na forum.
Piszę, bo stoję przed zadaniem, którego spełnienia nie nauczyła mnie żadna szkoła. Otóż do powieszenia mam 5 skrzynek na elewacjach budynków. 2 z nich to stare budownictwo bez ocieplenia, 1 blok z płyty bez ocieplenia, 2 nowe budownictwo z ociepleniem. Zdążyłem dowiedzieć się, że na pewno nie mogę użyć jednego rodzaju mocowania, ale we wszystkich przypadkach będą to kotwy. W 3 pierwszych przypadkach kotwy stalowe, w 2 z ociepleniem kotwy chemiczne ze szpilką gwintowaną. Zgadza się? Jeśli tak, to jakich dokładnie użyć i jakich błędów przy tym nie popełnić? Jakich narzędzi potrzebuję do mocowania obu rodzajów kotwi?
Jestem laikiem w takich tematach, ale nie jedną dziurę wywierciłem i nie jednego gwoździa wbiłem.
Aha, skrzynki są wymiarów 40x30x30, waga myślę ze 3kg, wsadu będzie niewiele - sporadycznie do 1kg. Każda skrzynka ma 4 otwory montażowe.
Będę wdzięczny za sugestie.
Pozdrawiam.
skrzynki metalowej do ściany z cegły/do ściany ocieplonej
Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl
Re: skrzynki metalowej do ściany z cegły/do ściany ocieplone
Serio nikt? Myślałem, że na takim forum to formalność...
Re: skrzynki metalowej do ściany z cegły/do ściany ocieplone
Niezłe z Was wszystkich spece. Jak w Usterce na TVNie. Dzięki, poradziłem sobie.