odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
Witam. Chciałem spytać w jaki sposób powinno być poprowadzone odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego? Główne rury pod posadzką są 160 z redukcją do umywalek i brodzika na 110. Wyjście do odpowietrzenia zrobione z redukcją do 110 ale niektórzy twierdzą że może być 75 a nawet 50. Ale moje pytanie dotyczy tego w jaki sposób a bardziej w którym miejscu poprowadzić tę rurę do góry? Czy zrobić wyjście przez ścianę zewnętrzna zaraz nad posadzką i puścić na zewnątrz domu ponad dach tym bardziej że nie będzie ona widoczna gdyż obok ( 20cm) jest dostawiony dom sąsiada? Czy poprowadzić w rogu łazienki do samej góry?
Re: odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
Każdy pion musi być odpowietrzony najlepiej rurą 110 ale jak sytuacja wymusza to może być 50 choć im większa tym lepiej.
Re: odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
Witam. To jest mój pierwszy tekst na tym forum także za wszelki niedociągnięcia z góry przepraszam.
Mam podobny problem. W sierpniu robię dach i nurtuje mnie jedna rzecz. Wyczytałem gdzieś że wylot pionu kanalizacyjnego powinien być usytuowany min. 50cm ponad pokrycie dachu. I tu moje pytanie? Kupiłem dachówkę ceramiczną do których są takie kominki wentylacyjne ale one wystają jedynie 20 cm ? AHA pion ten nie jest przy kominie lub w nim tylko całkowicie osobno.
Ja wy macie rozwiązany ten problem ? za odpowiedzi z góry dziękuje i pozdrawiam
Mam podobny problem. W sierpniu robię dach i nurtuje mnie jedna rzecz. Wyczytałem gdzieś że wylot pionu kanalizacyjnego powinien być usytuowany min. 50cm ponad pokrycie dachu. I tu moje pytanie? Kupiłem dachówkę ceramiczną do których są takie kominki wentylacyjne ale one wystają jedynie 20 cm ? AHA pion ten nie jest przy kominie lub w nim tylko całkowicie osobno.
Ja wy macie rozwiązany ten problem ? za odpowiedzi z góry dziękuje i pozdrawiam
Re: odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
Nie znam aż tak dobrze Rozporządzenia ale pierwszy raz słyszę tym bardziej że wywiewy dachowe tak jak pan wspomniał nijak mają się do tego co pan słyszał. Ja się jeszcze z tym nie spotkałem. Cofka spowodowana wiatrem w kanalizacji pana bardzo nie interesuje nie jest w stanie wypchnąć wody z syfonów - no chyba że to tornado 
Re: odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
ja bym się nie szczypał, pewnie chodzi o to żeby śnieg na dachu nie zakrył wylotu, nic innego mi do głowy nie przychodzitogjanus pisze:Wyczytałem gdzieś że wylot pionu kanalizacyjnego powinien być usytuowany min. 50cm ponad pokrycie dachu. [...] Kupiłem dachówkę ceramiczną do których są takie kominki wentylacyjne ale one wystają jedynie 20 cm