Nietypowa instalacja C.O.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Nietypowa instalacja C.O.
Witam,czy mógłbym dostac jakieś instrukcje wskazówki od fachowców na temat: Mam bardzo ładny i duzy piec kaflowy,chciałbym zastosowac w nim metode ogrzewania płaszczem wodnym stosowana w kominkach. Zamontować w środku pieca pojemnik z woda lub nagrzewnice, i stworzyc normalna instalacje C.O. która bierze ciepło własnie z pieca kaflowego, dodam że piec chociaz fajny i efektywny grzeje tylko tam gdzie stoi chciałbym pod niego podłączyc grzejniki.Poprosze o rady i sugestie.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
myslalem,trzeba wymiennik ciepla zrobic z wysokiej jakosci materiałów i dobrze pospawac .Wszystkie elementy w srodku muszą byc idealnie pospawane.Licze że powinno mi to słyżyc jakies 5-8 lat potem musze znowu rozebrac piec i przejzec instalacje.Wydaje mi sie ze przy użyciu dobrej blachy odpowiednio pospawanej i sprawdzonej zbiornik miedzy cegłami szamotowymi powinien wytrzymac przynajmniej 10 lat moze jestem w błedzie...
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
wycieki z kotla (hydrokominek, wymiennik kominowy itp)
Wyciek z takiego wymiennika sie moze zdarzyc, jesli jest to uklad otwarty (a zgodnie z prawem budowlanym instalacja CO zasilana kotlem na paliwo stale musi byc w ukladzie otawrtym) uszkodzenia podlogi idzie uniknac w bardzo prosty sposob.
Wyciek z takiego kotla zadko jest obfity, przewaznie najpierw woda sie saczy dosc powoli.
Rozwiazaniem jest zrobienie pod kotlem szczelnej misy z blachy nierdzewnej grubosci ok. 1.....2 mm (w zaleznosci od mozliwosci spawania), odplyw z tej misy powinien byc dostepny do kontroli i odprowadzony do kanalizacji poprzez syfon.
W razie wycieku woda splynie do misy a potem do kanalizacji.
Otwor odplywowy musi byc dostepny do ewentualnego czyszczenia.
Wyciek z takiego kotla zadko jest obfity, przewaznie najpierw woda sie saczy dosc powoli.
Rozwiazaniem jest zrobienie pod kotlem szczelnej misy z blachy nierdzewnej grubosci ok. 1.....2 mm (w zaleznosci od mozliwosci spawania), odplyw z tej misy powinien byc dostepny do kontroli i odprowadzony do kanalizacji poprzez syfon.
W razie wycieku woda splynie do misy a potem do kanalizacji.
Otwor odplywowy musi byc dostepny do ewentualnego czyszczenia.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
misa
Nontujac wymiennik w piecu kaflowym i tak trzeba caly piec rozebrac nienaruszajac kafli ( sa firmy co takie rzeczy robia - "przemurowanie pieca" gdzie stare sa tylko kafle reszte robi sie od nowa. Montaz wymiennnika wymaga rozbiorki pieca, poniewaz wyciecie tak duzego otworu w piecu kaflowym i tak spowoduje jego zawalenie. Wymiennik musi byc zrobiony z misa, misa ma odplyw doprowadzony od strony starej rozety (otworu wyczystnego) gdzie wlot do kanalizacji jest dostepny po zdjeciu rozety.
Podobnie robi sie z hydrokominkami.
Podobnie robi sie z hydrokominkami.
do T. Brzęczkowski a jeżeli ogrzewanie podłogowe sie rozszczelni to trzeba kuc podłoge i burzyc pół domu????
przecież ogrzewanie podłogowe jest zalane betonem i sie tak szybko nie rozszczelnia wiec dlaczego miałby sie rozszczelnic wymiennik ciepła?w piecu kaflowym jezeli jest dobrze pospawany i ma zbiornik wyrównawczy po za piecem???
przecież ogrzewanie podłogowe jest zalane betonem i sie tak szybko nie rozszczelnia wiec dlaczego miałby sie rozszczelnic wymiennik ciepła?w piecu kaflowym jezeli jest dobrze pospawany i ma zbiornik wyrównawczy po za piecem???
oczywiscie ze to sa zupełnie inne warunki ale przeciez w piecu można równiez stworzyc jakis dobry wymiennik ciepła.W XXI wieku mamy naprawde bardzo dobre materiały i urządzenia łączące,spawające itp.Wymiennik nie pracowałby bezposrednio w ogniu ale byłby otoczony cegłami i gliną szamotową wiec nie przyjmowałby az takich wysokich temperatur.Po to jest te forum zeby własnie dzielic sie radami i spostrzezeniami.Ja mam taki pomysł bo mam problem ,piec nie ogrzewa całej powierzchni pomimo ze grzeje bardzo mocno
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
piec
Na ten temat wypowiedziec by musial sie zdun.
Istnieje taka mozliwosc: rury wymiennika z stali nierdzewnej spawane metoda TIG prowadzone w polowie grubosci wymuruwki pieca. Zaleta - ogien tych rurek nie przepali, wada - dlugo sie to nagrzewa - rurki beda otrzymywac cieplo jak nagrzeje sie szamot.
Raczej z tego rozwiazania bedzie dosc niska temperatura co musi byc uwzglednione przy doborze grzejnikow.
Istnieje taka mozliwosc: rury wymiennika z stali nierdzewnej spawane metoda TIG prowadzone w polowie grubosci wymuruwki pieca. Zaleta - ogien tych rurek nie przepali, wada - dlugo sie to nagrzewa - rurki beda otrzymywac cieplo jak nagrzeje sie szamot.
Raczej z tego rozwiazania bedzie dosc niska temperatura co musi byc uwzglednione przy doborze grzejnikow.
co do temperatury pieca to mógłbym sie spierac,jak jest dobrze napalone to metalowy kubek wody po godzinie stania w dochówce sie gotuje , ciepło takie utrzymywane jest jakies 10-12 godzin przy grzaniu drewnem a przy grzaniu weglem nawet do 24 godzin piec jest gorący. Oczywiscie jak bedzie oddawal cieplo na zewnątrz poprzez instalacje wychłodzi sie duzo szybciej ale i tak bedzie grzał dłużej jak inne opałowe zródła ciepla
-
Henryk Sobucki
- Aktywny

- Posty: 119
- Rejestracja: 09 sty 2007, 19:50
- Lokalizacja: Dolny śląsk
Najlepsze są wymienniki zrobione z rur stalowych 1 calowych.Trzeba to pospawać
w kształcie takiego pudła z rurami. Przez te rury puszczasz spaliny. Ja bym to
umieścił z przodu pieca nad paleniskiem i tak zawinął spaliny, żeby przez to przeszły.
Wymiennik najlepiej tak umocować, zebyś widział rurki.Trzeba je czyścić wyciorem-
są takie w sklepach. Musisz zamknąć komorę z wymiennikiem jakąś klapą.
w kształcie takiego pudła z rurami. Przez te rury puszczasz spaliny. Ja bym to
umieścił z przodu pieca nad paleniskiem i tak zawinął spaliny, żeby przez to przeszły.
Wymiennik najlepiej tak umocować, zebyś widział rurki.Trzeba je czyścić wyciorem-
są takie w sklepach. Musisz zamknąć komorę z wymiennikiem jakąś klapą.
Nawiązując do zdania, że forum to miejsce na dyskusję:
Pomysł z blachą pod piecem natychmiast skojarzył mi się z pewnym właścicielem Stara, który na wycieki z silnika zareagował podobnie. Blaszna misa pod całym autem i w jednym miejscu kranik. Po całym dniu pracy, po powrocie do domu kranik odkręcał i ....
to też wyjście. Nie wiem gdzie stoi ten piec ale może to będzie jakaś trafna sugestia: nie lepiej pomyśleć o kanałach ciepłego powietrza.? W internecie jest wiele takich rozwiązań, no i mają one niekiedy setki lat. Pozdrawiam.
Pomysł z blachą pod piecem natychmiast skojarzył mi się z pewnym właścicielem Stara, który na wycieki z silnika zareagował podobnie. Blaszna misa pod całym autem i w jednym miejscu kranik. Po całym dniu pracy, po powrocie do domu kranik odkręcał i ....
to też wyjście. Nie wiem gdzie stoi ten piec ale może to będzie jakaś trafna sugestia: nie lepiej pomyśleć o kanałach ciepłego powietrza.? W internecie jest wiele takich rozwiązań, no i mają one niekiedy setki lat. Pozdrawiam.
też jestem dziwnie tego właśnie zdania - kominek to ma być ogrzewanie powietrzne
ale co do wymiennika w piecu - myślę że gra warta świeczki pod warunkiem zatrudnienia naprawdę dobrego spawacza - poza tym, proponuję robić normalną próbę ciśnienia raz do roku - naładować do 10bar i patrzeć czy nie rozerwie
poważnie!
ale co do wymiennika w piecu - myślę że gra warta świeczki pod warunkiem zatrudnienia naprawdę dobrego spawacza - poza tym, proponuję robić normalną próbę ciśnienia raz do roku - naładować do 10bar i patrzeć czy nie rozerwie