Elewacja z cegły połaczona z tynkiem -wykonanie
Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl
Elewacja z cegły połaczona z tynkiem -wykonanie
Chcę zlicować elewację z cegły z tynkiem.Zastanawia mnie prawidłowe jej wykonanie ,głównie chodzi o grubość ocieplenia .Pod cegła mniej niż pod tynkiem .Czy da sie to prawidłowo wykonać ,aby nie powstały mostki termiczne .
Re: Elewacja z cegły połaczona z tynkiem -wykonanie
Ściana w obu przypadkach powinna mieć jednakowy wspołczynik przenikania ciepła. A zatem strefa, w której wykończenie stanowi cegła powinna mieć nieco cieńszą izolację. Oczywiście pod warunkiem,że zarówno pod tynk i pod cegłę stosowany jest ten sam materiał izolacyjny. Jednak aby calość była prawidłowo wykonana już na etapie projektu i wznoszenia konstrukcji budynku powinno zadbać się o to aby obie technologie licowały ze sobą.
Pozdrawiam,
P_S_O
P_S_O
-
grzesiek78
- Początkujący

- Posty: 13
- Rejestracja: 24 maja 2012, 14:07
Re: Elewacja z cegły połaczona z tynkiem -wykonanie
może tutaj poczytaj, polecam
- klinkierowo
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 02 wrz 2012, 9:16
Re: Elewacja z cegły połaczona z tynkiem -wykonanie
Proszę o przesłanie zdjęć budynku z zaznaczonymi miejscami elewacji z cegły. Napewno pod wentylowaną ! elewacją z cegły powinna znajdować się wełna mineralna min.10cm oraz pustka powietrzna 2 cm . + cegła , można bardzo estetycznie a nawet jeszcze ładniej rozwiązać ten problem nie koniecznie licując cegłe z tynkiem Pozdrawiam http://www.klinkierowiec.witryna.info