Brink ... Brookvent

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Lutek
Aktywny
Aktywny
Posty: 288
Rejestracja: 05 sie 2008, 10:18

Brink ... Brookvent

Post autor: Lutek »

Jaka regulacje maja rekuperatory Brink HR medium i Brookvent 1.1?

Wg opisu Brink HR medium ma 3 zakresy: 100, 150, 225m3/h. To czemu podaje sie max 300m3/h?

Wg opisu Brookventa rekuperator 1.1 ma 7 zakresow ale nie wiem w jakim zakresie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

W centralach poniżej 400m3/h sterowanie bardziej rozbudowane niż
-1 bieg - tyle ile potrzeba
-2 bieg - max
To przerost formy nad treścią

Brookvent ma lepsze wentylatory i super wymiennik przy normatywnej wentylacji - 100-130m3/h do 15W - No i kosztuje 4200 zVAT23%

Lutek
Aktywny
Aktywny
Posty: 288
Rejestracja: 05 sie 2008, 10:18

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Lutek »

A czy moze Pan odpowiedziec na zadane pytanie?

Interesuje mnie min i max bo chcialbym sprawdzic predkosc przeplywu powietrza w kanalach. (Niech Pan na razie skupi sie na odpowiedzi a potem mozemy podyskutowac o predkosci i celowosci pomiarow).

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

To jest w DTR-ce
Rekuperator Aircycle 1.1 STANDARD
Nowoczesna centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła do stosowania w budownictwie niskoenergetycznym i pasywnym.
Dane techniczne:
- wydajność max. 324 m3/h
- odzysk ciepła przy V max : 90%
- wentylatory AC/EC
- łączny pobór mocy max. 90W - przy 30% 15W
- regulacja prędkości optymalnej i zwiększonej za pomocą potencjometrów znajdujących się na jednostce, przełączanie w dowolnym niejscu

Lutek
Aktywny
Aktywny
Posty: 288
Rejestracja: 05 sie 2008, 10:18

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Lutek »

W necie znalazlem tylko broszure do tego rekuperatora. Czy moze wkleic Pan link gdzie moglbym znalezc DTRke?

A ten Brink to ma w koncu 300 czy 225m3/h.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Lutek pisze:W necie znalazlem tylko broszure do tego rekuperatora. Czy moze wkleic Pan link gdzie moglbym znalezc DTRke?

A ten Brink to ma w koncu 300 czy 225m3/h.
Nie mógłbym - nie wiem gdzie się tego szuka. Ja mam dane przesłane mailem z fabryki, które weryfikuje na stanowisku badawczym
Obrazek
Obrazek

Lutek
Aktywny
Aktywny
Posty: 288
Rejestracja: 05 sie 2008, 10:18

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Lutek »

Dziwne. Mam kupowac kota w worku?

A co z tym Brinkem? 225 czy 300m3/h?

Lutek
Aktywny
Aktywny
Posty: 288
Rejestracja: 05 sie 2008, 10:18

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Lutek »

Mam nadzieje ze zanim podejme ostateczna decyzje to bedzie wiecej dostepnych informacji o tym Brookvencie.

Tak jak pisalem dane te sa mi potrzebne do prawidlowego (moim zdaniem) zaplanowania wielkosci kanalow.

Przy rekuperatorze o zakresie 100-300m3/h obliczylem predkosc w kanalach od 1,7-5,2m/s.

Obliczenia wg porad Pana TB. 100m3/h podzielone na liczbe rur a otrzymany przeplyw przeliczony na powierzchnie wewn, kanalu dal mi predkosc.

Przeplywy powietrza przy 100-300m3/h (predkosci 1,7-5,2m/s)
wyciag
1. Lazienka 28,4 - 85-8m3/h
2, male WC (moze bedzie tez prysznic w razie czego) 14,2 - 42,9m3/h
3. Kuchnia 28,4 - 85-8m3/h
4. Jadalnia 14,2 - 42,9m3/h
5. Sien 14,2 - 42,9m3/h

nawiew
5. Pokoj 14,2 - 42,9m3/h
6. Pokoj 14,2 - 42,9m3/h
7. Sypialnia 28,4 - 85-8m3/h
8. Salon 14,2 - 42,9m3/h i 28,4 - 85-8m3/h

Jadalnia polaczona z kuchnia i salonem. Dalem wyciag ale zastanawiam sie czy nie zamienic na nawiew i zwiekszyc wywiew w WC tak jak w lazience.

Maly dom, kanaly podobnej dlugosci, skrzynka rozzdzielcza dla nawiewu i druga dla wyciagu, zadnych trojnikow.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Nie wg mnie a wg fizyki - jest w fizyce każdego przepływu OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ. jest to przedział prędkości przy których są najmniejsze opory i najcichsze przepływy.
Nawet Pana samochód ma coś takiego! Nie jest prawdą, że im wolniej jedzie tym mniej pali i jest cichszy. Optymalną prędkością dla jakiegoś modelu może być przedział od 50 do 70h/h...
Dla powietrza w kanałach jest to od 2 do 5m/sek
Co do Pana wyliczeń. Przerost treści nad formą - najmniejszy anemostat ma dokładność nastawu 50m3/h . Nie jest możliwy też pomiar nawiewu domowej wentylacji!!! Dlatego najlepiej i najprościej - robi się to w wersji samoregulującej.
Co do samych central... nie jestem fanem central lekkich 'wygłuszanych styropianem - jak brookvent - choć w przypadku najmniejszych jednostek, nie stanowi to aż takiego problemu. Brookvent ma nowe dobre wentylatory i najlepszy na runku ( ostatnimi czasy) wymiennik.
Brink - powinien zmienić wentylatory - http://www.reku.net.pl/rekuperator-renovent-hr.html# tego typu metalowe turbiny, były bardzo dobre 10 lat temu, dziś to mały spręż i większy pobór mocy od nowoczesnych wentylatorów. Kolejna sprawa to automatyczny bypass!!! W centrali o wydajności do 300m3/h i sprężu 150Pa - bypass - to kwiatek do kożucha! Bypass ma sens gdy jest gwc - a co takie bździdło z gwc pociągnie!

Lutek
Aktywny
Aktywny
Posty: 288
Rejestracja: 05 sie 2008, 10:18

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Lutek »

Przerost formy nad treścią? Wydawało mi się że to minimum na co należy zwrócić uwagę. Gdy dam kanały o większej średnicy to prędkość spadnie grubo poniżej 2m/s na najczęściej używanym biegu.
Kierowałem się właśnie wspomnianą przez Pana prędkością optymalną. Jeśli zastosuję Brookventa i będę mógł ustawić min i max wtedy przynajmniej na papierze będzie optymalnie. Zakładam, że jednak w realu będzie trochę inaczej stąd wolę bezpiecznie dobrać ilość i przekrój kanałów.
Anemostaty wg Pana mają regulację 50m/s, czyli są albo otwarte albo zamknięte. I to mi wystarcza w zupełności bo przy pełnym i jednakowym otwarciu wszystkich anemostatów będę mieć w przybliżeniu przepływ i prędkość jaką wyliczyłem.

Centrale Brink i Brookvent są jak na razie moimi faworytami. Jednak mam trochę czasu przed zakupem więc może pojawią się nowsze modele lub jakaś nowa marka. Mam też zamiar przyjrzeć się cenom przeglądu, kosztów filtrów itp.

Chyba lepsze przerost formy nad treścią niż wesoła twórczość z kanałem 90mm lub 125 do pokoju w którym optymalna prędkość będzie na najwyższym biegu który używa się sporadycznie?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Lutek pisze:Dziwne. Mam kupowac kota w worku?
Tak robi teraz 95% kupujących reku... dlatego tak drastycznie spadła jakość central tych firm co wydają na marketing.
Co za problem oszukać na DTR-cu , dać większy rabat sprzedawcy czy montażyście - na to potrzeba kasy! Skąd? MODERNIZACJA
Tańsza obudowa, wentylatory, wymiennik heatexa zastąpiony posklejaną na miejscu folią... po modernizacji - wyższa cena.

- - przykład
centrala 1 - cena 10000 - koszt materiałów 4000 zł - marketing 200 zł dla sprzedawcy rabat 30%
centrala 2 - cena 11000 koszt materiałów 1800 zł ...marketing 1000 zł rabat 50%

Jak Pan myśli - o której centrali więcej będzie Pan słyszał, którą poleci sprzedawca mówiąc - to się kupuje raz - to ważny element....

Nie słuchając i nie oglądając NIE PORÓWNUJĄC central - kupuje się kota w worku.

grzegorz andrychiewicz

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: grzegorz andrychiewicz »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:[Nie słuchając i nie oglądając NIE PORÓWNUJĄC central - kupuje się kota w worku.
Ale to by musiał być sklep,który prowadzi sprzedaż różnych central.
A tak naprawdę,to noc może z weryfikować,czy będziemy zadowoleni z centrali.
Toteż uważam,że w dużej mierze opiera się ,to na zaufaniu,do sprzedającego

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

grzegorz andrychiewicz pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:[Nie słuchając i nie oglądając NIE PORÓWNUJĄC central - kupuje się kota w worku.
Ale to by musiał być sklep,który prowadzi sprzedaż różnych central.
A tak naprawdę,to noc może z weryfikować,czy będziemy zadowoleni z centrali.
Toteż uważam,że w dużej mierze opiera się ,to na zaufaniu,do sprzedającego
Dla przykładu telewizory - są sklepy firmowe ALE TYLKO FIRM Z GÓRNEJ PÓŁKI a tak Pan idzie i porównuje! Różnice Pan zobaczy dopiero gdy pracują obok siebie!
Kto broni mieć różne centrale ?
Z innego forum:
Uff ...

Właśnie wróciłem z Warszawy i przywiozłem sobie rekuperator ...
Rekuperator kupiłem wraz z osprzętem (rury , anemostaty , skrzynka rozdzielcza) ...

Wybrałem dla siebie rekuperator Sentinel Kinetic B.
Dostałem dobrą cenę na wszystko i zapłaciłem 3000zł. Duża zniżka na rekuperator bo był z "wystawki" ...

Miałem też możliwość obejrzenia , odsłuchania innych rekuperatorów ...

Najbardziej zszokował mnie rekuperator Mistral ... Cały czas byłem pewien że rekuperator ten ma aluminiowy wymiennik bo sam producent to podkreśla ...
Okazało się wymiennik ma ramkę aluminiowa a ożebrowanie jest z papieru !!!
Ciekawy jestem jak ten wymiennik się zachowuje jak dostanie wilgoci (oczywiście pytanie retoryczne ..)
Miałem też możliwośc obejrzenia Brookventa. Co do rekuperatora. Jest oszczędny (sprawdzałem miernikiem) , dość cichy , ładnie wykonany , ma dobry wymiennik (taki sam jak Sentinel) , dobre wentylatory ale no właśnie ... obudowa jest ze styropianu i ... rekuperator wprowadza niesamowite wibracje ... Zapewne ona pójdą potem rurami ...
Widziałem też rekuperator polski chyba bartosz (taka długi walec). Trochę nie rozumiem budowy tego wymiennika . Wszyscy robią wymiennik krzyżowy a Bartosz jakiś okragły ?
Największe wrażenie zrobił na mnie Onyx Sky. Piękne wykonanie , bardzo solidna obudowa i naprawdę cichy ...
Gdyby nie to że Onyx Sky jest wieszany i większy (cięższy) od Sentinela to zapewne kupiłbym go ...

Jestem zszokowany jak producenci oszukują klientów. Wymiennik aluminiowy który nie jest aluminiowy , albo tak jak w przypadku Luny po cichutku zmieniono wymiennik i wentylatory ale klienta już o tym nie poinformowano ...

Dodatkowo widać że producentom chyba nie zależy aby ich produkty były trwałe , bo jak można inaczej nazwać stosowanie w wymiennikach wkładów z papieru i folii ?
Szkoda że producenci nie podają specyfikacji jakiego producenta jest wymiennik / wentylatory , ale z drugiej strony ich rozumię bo klient jeśli by to wiedział mógłby kupić inny produkt na takich samych elementach ale np. z lepszym sterowaniem lub obudową ..

A dlaczego wziąłem Sentinela ?

Za nim przemawiało:

- możliwość montażu rur pionowo lub poziomo (to dla mnie ważne , bo rekuperator będzie w kotłowni a rury będą szły górą , więc wyjście pionowe mocno pomoże)
- wymiary
- masa
- możliowośc montażu na ścianie a nawet w szafce kuchennej ...
- silniki na prąd stały
- bardzo dobry wymiennik
- cicha praca
- fajne sterowanie i kilka bajerów (

Za kilka dni zapewne czeka mnie montaż i już nie mogę sie doczekać ...

Cobee

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Cobee »

Cześć Lutek,
Też zastanawiam się nad tą centralą (Brookvent 1.1)
Zamontowałeś ją już ?
Jakieś spostrzezenia? (hałas w pomieszczeniach, przemarzanie itp?)
Tez mam poddasze nieocieplone nieużytkowe.
Mysle o zamontowaniu czerpni i wyrzutni na dachu.

Lutek
Aktywny
Aktywny
Posty: 288
Rejestracja: 05 sie 2008, 10:18

Re: Brink ... Brookvent

Post autor: Lutek »

Brookventa miałem w domu. Lekki, nieduży i najważniejsze to, że działał. Regulacja bezstopniowa to zwykły mały potencjometr... Lekko się zniechęciłem, bo skąd będę wiedzieć czy mam 100 czy 200m3/h? Na oko?
Reku jeszcze nie mam zainstalowanego i nie wiem czy będzie to ten czy inny.
Hałąs: w zależności od ustawienia potencjometru od prawie niesłyszalny do hałasu porównywalnego z dmuchawy. W kotłowni i przy zamontowanych kanałach powinno być dobrze (niesłyszalnie w pokojach).

Jeśli da rade zamontować zwykły przełącznik np. trójpozycyjny, to reku godny polecenia.
...wyrazam uwagi i spostrzezenia na podstawie wlasnej budowy, nie jestem budowlancem

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”