piec z podajnikiem ślimakowym na brykiet
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
piec z podajnikiem ślimakowym na brykiet
Witam wszystkich, jestem nabywcą takiego piecyka (2 dzie) i chciałbym się podzielić z innymi osobami majacymi doświadczenie w podobnym temacie odnośnie ustawie np. programatora Tango, kwestią ogrzewania latem wody, ustawień parametrów itd. Pozdrawiam i liczę na pomoc
Piec na brykiet trocinowy z podajnikiem slimak."Faleńcz
Mam taki piec "Faleńczyk" ze sterownikiem Tango pinokio. Dom 30 letni (klocek) 130m, ocieplony, okna plastyki. Zużycie brykietu CO + CWU, ok. 35 kg/dobę. Latem ogrzewanie tylko CWU 35 kg/4-5 doby. temperatura na piecu 48st. Parametry sterownika w sezonie grzewczym PR1 -10s, PA1-180s, COF-3s, dmuch-2, na tych parametrach podaje średnio co 10-15min, czyli uzyska zadaną temperaturę przed upływem 180s (ale zdarza się że poda drugi raz jak jest duży pobór CWU). Latem parametry : PR1 -8s, PA1- 300, PR2-6s, PA2- 30min. i załącza się co ok. 50 min (zależnie od poboru CWU). Palę w nim od sierpnia 2008, żadnych problemów poza osadzaniem się czarnej skamieniałej masy wewnątz pieca. Brykiet kupuję po 450zł/tona (luty) workowany, czyściutki, od producenta pieca. W domu mamk. 22 C. Jak ktoś ma takie ustrojstwo, bardzo proszę o podzielenie się wrażeniami. Pozdrawiam.
Re: piec z podajnikiem ślimakowym na brykiet
Witam
Również posiadam podajnik ze sterownikiem Tango pinokio-piec zębiec przeróbka z węglowego. Parametry sterownika w sezonie grzewczym PR1 -8s, PA1-70s, COF-2s, dmuch-1, Pr2 6s, PA2 360s.
Mam problem tego typu, że często cofa mi się ogień do podajnika. Kanał nad którym znajduje się bezpiecznik wypełniony woskiem z racji podawania brykietu często jest pełen (przestrzeń pod bezpiecznikiem) i nie zawsze on zdąży zadziałać nim wypali się stamtąd brykiet. Co robie źle? Może jeszcze skrócić czas PA2 żeby ślimak częściej sie załączał i wypychał brykiet na palnik?
Może sam piec łapie gzdieś tzw. fałszywe powietrze i ogień nie zostaje dobrze przytłumiony?
Proszę o radę.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam
Koszos81
Również posiadam podajnik ze sterownikiem Tango pinokio-piec zębiec przeróbka z węglowego. Parametry sterownika w sezonie grzewczym PR1 -8s, PA1-70s, COF-2s, dmuch-1, Pr2 6s, PA2 360s.
Mam problem tego typu, że często cofa mi się ogień do podajnika. Kanał nad którym znajduje się bezpiecznik wypełniony woskiem z racji podawania brykietu często jest pełen (przestrzeń pod bezpiecznikiem) i nie zawsze on zdąży zadziałać nim wypali się stamtąd brykiet. Co robie źle? Może jeszcze skrócić czas PA2 żeby ślimak częściej sie załączał i wypychał brykiet na palnik?
Może sam piec łapie gzdieś tzw. fałszywe powietrze i ogień nie zostaje dobrze przytłumiony?
Proszę o radę.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam
Koszos81
-
Przemek
Re: piec z podajnikiem ślimakowym na brykiet
podobny wątek znalazłem
http://www.forumbudowlane.pl/vf/61/2700 ... opicdays=0
http://www.forumbudowlane.pl/vf/61/2700 ... opicdays=0