czy mozna podlaczyc wylacznik korytarzowy podwojny na przewodzie 3 zylowym? chcialbym miec podwojne osbne oswietlenie a mam taki wlasnie przewod poprowadzony a na wyprowadzeniu na zarowki tez jest 3 zylowy
chmm wyłącznik "korytarzowy" chyba schodowy ? sam
pytanie niezbyt jasno postawione ,czy chodzi o przełacznik schodowy inaczej zwany
przechodowy czy chodzi o przełącznik świecznikowy inaczej zwany dwugrupowy?.Bo jest
napisane ze codzi o dwie lampy i sa przewody 3 żyłowe ułozone moze to byc i schodowy
ale i moze tez być i swiecznikowy ,prosze o sprecyzowanie oco chodzi ???
przechodowy czy chodzi o przełącznik świecznikowy inaczej zwany dwugrupowy?.Bo jest
napisane ze codzi o dwie lampy i sa przewody 3 żyłowe ułozone moze to byc i schodowy
ale i moze tez być i swiecznikowy ,prosze o sprecyzowanie oco chodzi ???
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.
Re: wyłącznik korytarzowy-pomocy
konkretnie chodzi mi o przełącznik schodowy
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
lacznik schodowy
Gdzie sie da to odradzam stosowania malych przekaznikow (takich montowanych na dnie puszki) - szczegolnie gdy obciazenie jest indukcyjne (transformator z halogenami) lub ma duza moc, gdyz obciazalnosc ich stykow jest niewielka.
Podany prad stykow np 16(2)A nalezy odczytywac:
16A przy obciazeniu oporowym,
2A przy obciazeniu indukcyjnym.
Praktycznie przyjac polowe tego co podaje producent - bedzie wieksza niezawodnosc aparatu.
Czesto po roku lub szybciej taki przekaznik nadaje sie do wymiany, bo styki sa wypalone.
Szczegolnie odradzam kupowanie aparatow w hipermarketach oraz tanich aparatow nieznanych firm. Taka chinska tandeta wiele nie wytrzyma.
Ostatnio tandetny robi sie SIEMENS - szczegolnie caly asortyment tej firmy z nizszej polki produkowany w Chinach - szczegolnie przyciski sterownicze i przekazniki - w firmie w ktorej pracuje to w ciagu miesiaca wywalilem tego na hasiok jakies 10kg glownie z powodu rozszypania sie przycisku lub mechanizmu
Podany prad stykow np 16(2)A nalezy odczytywac:
16A przy obciazeniu oporowym,
2A przy obciazeniu indukcyjnym.
Praktycznie przyjac polowe tego co podaje producent - bedzie wieksza niezawodnosc aparatu.
Czesto po roku lub szybciej taki przekaznik nadaje sie do wymiany, bo styki sa wypalone.
Szczegolnie odradzam kupowanie aparatow w hipermarketach oraz tanich aparatow nieznanych firm. Taka chinska tandeta wiele nie wytrzyma.
Ostatnio tandetny robi sie SIEMENS - szczegolnie caly asortyment tej firmy z nizszej polki produkowany w Chinach - szczegolnie przyciski sterownicze i przekazniki - w firmie w ktorej pracuje to w ciagu miesiaca wywalilem tego na hasiok jakies 10kg glownie z powodu rozszypania sie przycisku lub mechanizmu
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
jak w temacie wyzej
cóż to za przełącznik schodowy z 6 cioma zaciskami?myśle że jest to przełacznik schodowy
podwójny
podwójny
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.
Re: lacznik schodowy
Witam
Pomijam fakt że nowe instalacje MUSZĄ być wykonwyane jako trójprzewodowe (w przypadku obwodów 230V)
A czy ktoś zwrócił uwage gdzie jest przewód PE ? a co jeśli zamiast żarówki kiedyś zostanie podłączona świetlówka ??Paweł_Małek pisze:Schemat jest na ...
Pomijam fakt że nowe instalacje MUSZĄ być wykonwyane jako trójprzewodowe (w przypadku obwodów 230V)
mam przelaczniki schodowe podwojne z 6 zaciskami i nowa instalacje o 3 przewodach w pierwszej puszce na wylacznik mam faze i 2 wolne przewody ktore jak polacze z faza to daja mi faze w drugiej puszce na wylacznik ,w drugim koncu korytarza . i jest w tej drugiej puszce 3 przewod z niczym. czy macie moze jakis pomysl bo mnie juz braklo? na suficie sa 2 rozmieszczone przewody 3 zylowe
Zajrzyj tutaj
http://www.elektroinstalacje.info/reada ... ticle_id=1 schemat podobny ale z uwzględnieniem przewodu PE
http://www.elektroinstalacje.info/reada ... ticle_id=1 schemat podobny ale z uwzględnieniem przewodu PE