STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Marcin Strzala
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 13 lis 2011, 13:14

STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)

Post autor: Marcin Strzala »

Witam.

Jestem po pierwszej zimie.Raczej nie było najgorzej i nabrałem doświadczenia na następna sezon grzewczy....:) Mam pytanie ( możliwe ze już było zadawane)

Chodzi mi o czas letni. Jak narazie odciąłem zawory do grzejników... Wiadomo, ze chodzi tylko i wylacznie o ciepła wode w bojlerze ( nie mam pompy C.W.U) Chciałbym się Was spytać jakie macie nastawy na swoim piecu na czas letni:

- temp.pieca
- PP
- P
- D
- ni
- PID 1 czy 0

Czy zamykacie bardziej wentylator czy jest bardziej otwarty?

Dziękuje za informacje.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)

Post autor: Jarecki79 »

Marcinie, nie napisałeś jaki masz podajnik.

Tak, jak przy retortach można ewentualnie doszukiwać sie podobieństw, tak w przypadku tłoka to już czysta abstrakcja.

Podaj jaki masz palnik:
- klasyczny ślimakowy na sam ekogroszek
- palnik rynnowy
- palnik obrotowy
- czy jakiś żeliwny typu brucer

Podaj jaki masz obecnie czas wyjściowy w 3111 w parametrze P.

Czy już próbowałes palić na sam bojler, jakie masz spostrzeżenia, wówczas coś doradzimy....

Marcin Strzala
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 13 lis 2011, 13:14

Re: STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)

Post autor: Marcin Strzala »

Jarecki79 pisze:Marcinie, nie napisałeś jaki masz podajnik.

Tak, jak przy retortach można ewentualnie doszukiwać sie podobieństw, tak w przypadku tłoka to już czysta abstrakcja.

Podaj jaki masz palnik:
- klasyczny ślimakowy na sam ekogroszek
- palnik rynnowy
- palnik obrotowy
- czy jakiś żeliwny typu brucer

Podaj jaki masz obecnie czas wyjściowy w 3111 w parametrze P.

Czy już próbowałes palić na sam bojler, jakie masz spostrzeżenia, wówczas coś doradzimy....
Dzieki Jarecki za odzew.Juz podaje informacje.

Piec mam na ekogroszek - 35kw (ogrzewam nim dwa domy)
Podajnik retortowy, Palnik mam klasyczny slimakowy na ekogroszek.
Czas podawania ekogroszku to 50sek w parametrze 3111.

Jak narazie nastawy to:
Temp pieca 50C
PP 50
P -4
D 80
ni 1
Pid 1

P.S: Boje sie ze zgasnie mi w piecu jak zeszlem z temperatura ponizej 40C i nigdy nie palilem pod sam bojler. Jarecki, co radzisz?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)

Post autor: Jarecki79 »

to 50 to wartośc przerwy podawania.

Czas podawania domyślnie wynosi 15sekund, Ty go skorygowałeś w PP.-4 o wartość 4sekund, obecnie zatem dla 100%mocy masz 11sekund podawania na 50sekund pauzy. To jest granica algorytmu

d.80 - tutaj ograniczyłes max. wydatek dmuchawy dobierany przez algorytm, jak Ci kocioł nie przykapca i nie zawala się na czarno, to jest oki.


Nie możesz ustawić temp. poniżej 40st.C, wartość 40 jest minimalną nastawą

Parametr ni.1 to minimalna moc kotła 1%, jak Ci przy tym wygaśnie, to zmien na 2, 3 itd., gdzies złapiesz próg, że żar będzie podtrzymany. Nie spotkałem się z nastawa powyżej 7% dla ślimaka.

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontakt:

Re: STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)

Post autor: karoka65 »

Jarek ja nawet na 3% miałem duże przerosty na Ogniku, dopiero na 1% było ok.
Na Cobrze miałem tak samo, żaden nie gasł ale to zależy także od tego czym się pali latem.

Marcin Strzala
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 13 lis 2011, 13:14

Re: STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)

Post autor: Marcin Strzala »

nie wiem czy jest sens kombinowac gdy po nocy mam dalej ogien. Na samym srodku paleniska jest zar.

Dzis rano zmniejszylem przerwe w parametrze 3111 do 45 sek.
- dlugosc podajnika na +9 (zobaczymy co sie bedzie dzialo, wtedy mialem -4)
- dmuchawa 85%
- ni 2 zmienione z 1
- pid na 0 ( nie mam pojecia czy ustawic na 1 czy 0)

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”