Witam,
Mieszkanie 2 pok ok 42m2.Problem jest następujący: W mieszkaniu jest piec, w łazience, zasilany gazem. Chcę doprowadzić instalację również do kuchni która jest połączona z pokojem. Instalator mówi że nie dostanę zgody na taką instalację ponieważ powierzchnia pokoju z aneksem kuchennym jest mniejsza niż 30m2, rzeczywiście ,ma w sumie 24m2. Pytanie moje jest takie czy to prawda? Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?
Podłącze gazu w pokoju z aneksem kuchennym
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Podłącze gazu w pokoju z aneksem kuchennym
Co chcesz w kuchni podłączyć tylko kuchenkę gazową? Nie ma przepisu mówiącego o 30m2.
Jeśli kocioł zostaje w łazience (zakładam ze spełnia wymogi montażu) i chcesz tylko w aneksie kuchennym połączonym z pokojem dodać kuchenkę gazową to można to zrobić spełniając poniższe warunki:
W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.
Czyli musisz mieć dwa kanały wentylacyjne do jednego włączasz okap drugi jest kratką wentylacyjną.
Ponadto jest wymóg kubatury pomieszczenia w tym przypadku na 1m3 przypada 175W. Czyli jeśli kuchenka gazowa ma moc 10kW to kubatura pokoju z aneksem powinna wynosić 10000/175=57,2m3 czyli przy założeniu wysokości pomieszczenia 2,5m powierzchnia 22,9m2
Jeśli kocioł zostaje w łazience (zakładam ze spełnia wymogi montażu) i chcesz tylko w aneksie kuchennym połączonym z pokojem dodać kuchenkę gazową to można to zrobić spełniając poniższe warunki:
W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.
Czyli musisz mieć dwa kanały wentylacyjne do jednego włączasz okap drugi jest kratką wentylacyjną.
Ponadto jest wymóg kubatury pomieszczenia w tym przypadku na 1m3 przypada 175W. Czyli jeśli kuchenka gazowa ma moc 10kW to kubatura pokoju z aneksem powinna wynosić 10000/175=57,2m3 czyli przy założeniu wysokości pomieszczenia 2,5m powierzchnia 22,9m2
buduje dom
Re: Podłącze gazu w pokoju z aneksem kuchennym
Dodatkowo jeżeli jest to mieszkanie musisz mieć także:
Pozwolenie z administracji na wykonanie rozbudowy instalacji
Projekt
Wykonawcę z aktualnymi uprawnieniami gazowymi który wystawi protokół z próby szczelności.
Pozwolenie z administracji na wykonanie rozbudowy instalacji
Projekt
Wykonawcę z aktualnymi uprawnieniami gazowymi który wystawi protokół z próby szczelności.