Beton lekki na wodnym ogrzewaniu podłogowym
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Beton lekki na wodnym ogrzewaniu podłogowym
Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post w tym miejscu.
Mam następującą zagadkę do rozwiązania. Adaptujemy poddasze domu z lat 70., o którym wiem tyle, że strop nie należy do najbardziej wytrzymałych. Planuję wykonać wodne ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu. Przed rozpoczęciem adaptacji na stropie był położony styropian (5cm) i na nim wylewka wyrównująca (zakres grubości pomiędzy 3, a 7cm). Teraz położymy folię izolacyjną, zaraz na nią rurki ogrzewania i zalejemy (pewnie około 5cm nad rurki). Zagadka odnosi się do rodzaju betonu, jaki możemy zastosować. Przyjmując, że rurka ma 16-17mm i powyżej 50mm wylewki, mamy w zaokrągleniu prawie 7cm jastrychu, którego waga to coś w okolicach 170kg/m2. W przypadku tego stropu to bardzo dużo. Czy można zastosować tutaj jakiś beton lekki, na przykład styrobeton lub beton z keramzytem? Jego masa wyniosłaby pewnie w okolicach 60-75kg/m2. Nie wiem natomiast jak do ogrzewania podłogowego odniosłaby się termoizolacyjność takich betonów lekkich. Czy ktoś miał styczność z takim, bądź co bądź, nietypowym rozwiązaniem?
Rozwiązanie typu "skuć to co jest teraz" nie wchodzi w grę ze względów ekonomicznych.
Dodam, że podłoga będzie wykończona deską, prawdopodobnie trójwarstwową, 10mm, klejoną do podłoża.
Proszę o konstruktywne rady.
Pozdrawiam,
slav
Mam następującą zagadkę do rozwiązania. Adaptujemy poddasze domu z lat 70., o którym wiem tyle, że strop nie należy do najbardziej wytrzymałych. Planuję wykonać wodne ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu. Przed rozpoczęciem adaptacji na stropie był położony styropian (5cm) i na nim wylewka wyrównująca (zakres grubości pomiędzy 3, a 7cm). Teraz położymy folię izolacyjną, zaraz na nią rurki ogrzewania i zalejemy (pewnie około 5cm nad rurki). Zagadka odnosi się do rodzaju betonu, jaki możemy zastosować. Przyjmując, że rurka ma 16-17mm i powyżej 50mm wylewki, mamy w zaokrągleniu prawie 7cm jastrychu, którego waga to coś w okolicach 170kg/m2. W przypadku tego stropu to bardzo dużo. Czy można zastosować tutaj jakiś beton lekki, na przykład styrobeton lub beton z keramzytem? Jego masa wyniosłaby pewnie w okolicach 60-75kg/m2. Nie wiem natomiast jak do ogrzewania podłogowego odniosłaby się termoizolacyjność takich betonów lekkich. Czy ktoś miał styczność z takim, bądź co bądź, nietypowym rozwiązaniem?
Rozwiązanie typu "skuć to co jest teraz" nie wchodzi w grę ze względów ekonomicznych.
Dodam, że podłoga będzie wykończona deską, prawdopodobnie trójwarstwową, 10mm, klejoną do podłoża.
Proszę o konstruktywne rady.
Pozdrawiam,
slav
Re: Beton lekki na wodnym ogrzewaniu podłogowym
Argumenty przemawiają za tym, abyście dali sobie spokój z podłogówką. Ma ona sporo zalet, ma też i poważne wady. To wcale nie jest ogrzewanie idealne. Nie ma co "na siłę" pchać się w temat, przeciwko któremu sprzysięgło się tyle rzeczy na raz. Jeżeli koniecznie już chcecie uniknąć grzejników to pomyślcie o wodnych panelach grzejnych na ściany (coś pomiędzy podłogówką, a grzejnikami) albo wodnych promiennikach sufitowych. Cenowo zawsze będzie jednak drożej niż zwykła podłogówka.
Nie rozumiem, czemu zdjęcie starej, cienkiej wylewki miałoby być aż takie kosztowne? Jedyny problem to hałas dla tych, co pod spodem...
Nie rozumiem, czemu zdjęcie starej, cienkiej wylewki miałoby być aż takie kosztowne? Jedyny problem to hałas dla tych, co pod spodem...
Re: Beton lekki na wodnym ogrzewaniu podłogowym
Witam
Można zastosować ogrzewanie podłogowe w zabudowie suchej, więcej można poczytać na stronie www.ecocomfortsystem.pl firma działa na dolnym śląsku. Zabudowa jest bardzo prosta, ogrzewanie jest ułożone na izolacji styropianowej i na warstwie aluminium , na to można kłaść płytki, panele czy deskę podłogową. Płyty te posiadają wydrążone rowki, w które wkłada się rurę. Załaczam zdjęcie ze strony ecocomfortsystem.pl
Powodzenia

Można zastosować ogrzewanie podłogowe w zabudowie suchej, więcej można poczytać na stronie www.ecocomfortsystem.pl firma działa na dolnym śląsku. Zabudowa jest bardzo prosta, ogrzewanie jest ułożone na izolacji styropianowej i na warstwie aluminium , na to można kłaść płytki, panele czy deskę podłogową. Płyty te posiadają wydrążone rowki, w które wkłada się rurę. Załaczam zdjęcie ze strony ecocomfortsystem.pl
Powodzenia

Re: Beton lekki na wodnym ogrzewaniu podłogowym
Koniec końców jednak ściągnąłem warstwę starej wylewki, wyrównałem do poziomu granulatem Polytech 20/80 (żółty worek), na to położyłem rurę 16mm i właśnie dzisiaj zalewam anhydrytem Agilia Sols A z Lafarge. Wyjdzie około 5cm jastrychu, w związku z czym strop będzie mniej obciążony niż w przypadku samego starego betonu.
Pozdrawiam
Edit: przy skuwaniu okazało się, że starego betonu było w zakresie 5-15cm
Pozdrawiam
Edit: przy skuwaniu okazało się, że starego betonu było w zakresie 5-15cm
Re: Beton lekki na wodnym ogrzewaniu podłogowym
Bardzo dobre posunięcie.
Re: Beton lekki na wodnym ogrzewaniu podłogowym
Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe,to warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na ten temat. Zajmujemy się tym od dawna,mamy więc doświadczenie i szereg przydatnych informacji znajdziecie na http://www.spednet.pl/Ogrzewaniepod%C5%82ogowe.aspx
Re: Beton lekki na wodnym ogrzewaniu podłogowym
Warto mieć też dobrego dostawcę zaprawy cementowej pod wylewkę, w razie gdyby ktoś potrzbował polecam: http://www.contractor.com.pl/ , korzytsalem z ich usług, są solidni i dowożą na miejsceSpednet pisze:Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe,to warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na ten temat. Zajmujemy się tym od dawna,mamy więc doświadczenie i szereg przydatnych informacji znajdziecie na http://www.spednet.pl/Ogrzewaniepod%C5%82ogowe.aspx
-
Greengaz
- Superużytkownik

- Posty: 682
- Rejestracja: 07 cze 2013, 20:28
- Lokalizacja: Mazowieckie
- Kontakt:
Re: Beton lekki na wodnym ogrzewaniu podłogowym
Co prawda "odgrzewany kotlet", ale .... mówisz poważnie, czy żartujesz?
Jesteś pewien, że dowożą? Myślałem, że tylko odbiór własny.
Jesteś pewien, że dowożą? Myślałem, że tylko odbiór własny.