Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu
Witam,
Mam pewien problem z wentylacją mechaniczną (rekuperacją) w mieszkaniu
Po zaprojektowaniu i wykonaniu okazało się, że instalacja generuje na nawiewnikach wysoki poziom hałasu:
Parametry instalacji:
1. Centrala Pro-Vent Mistral 250 Econo (4 biegi wysterowane przez sterownik)
2. Kanały są wykonane z przewodów stałych ocynkowanych (DN 100 i DN 80). Projektantka mówiła, że obliczenia hydrauliczne dopuszczają takie średnice)
3. Nawiewniki 190x190 prostokątne zamontowane są na skrzynkach rozprężnych wraz z przepustnicami ręcznymi (wszystkie elementy są firmy Klimat Solec)
Moje pomysły (i nie tylko) na poprawę pracy instalacji:
1. Zastosowanie innych nawiewników o lepszych parametrach redukujących szum o ile będą pasować na skrzynki rozprężne. Może znacie jakieś?
2. Zastosowanie tłumików na wyjściu i powrocie z centrali. Podobno wystarczy wstawić odcinek szerokiego kanał najlepiej elastyczny o średnicy np. DN 315
Uwaga: Nie ma możliwości wymiany instalacji na np. Flex. Wszystko jest już zabudowane.
Hałas w sypialni pojawia się już na I biegu (jest to uciążliwe nocą), natomiast na biegach wyższych hałas pojawia się również w innych pomieszczeniach. Czy istnieje możliwość pomiaru hałasu z nawiewników? czy są jakieś normy które to regulują?
Proszę o wyrażenie opinii i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc (jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe dane dot. instalacji, schemat, rysunki, zdjęcia oczywiście podeśle na mail-a. Nie ma możliwości przesłania przez forum)
Pozdrawiam
Tomek
Mam pewien problem z wentylacją mechaniczną (rekuperacją) w mieszkaniu
Po zaprojektowaniu i wykonaniu okazało się, że instalacja generuje na nawiewnikach wysoki poziom hałasu:
Parametry instalacji:
1. Centrala Pro-Vent Mistral 250 Econo (4 biegi wysterowane przez sterownik)
2. Kanały są wykonane z przewodów stałych ocynkowanych (DN 100 i DN 80). Projektantka mówiła, że obliczenia hydrauliczne dopuszczają takie średnice)
3. Nawiewniki 190x190 prostokątne zamontowane są na skrzynkach rozprężnych wraz z przepustnicami ręcznymi (wszystkie elementy są firmy Klimat Solec)
Moje pomysły (i nie tylko) na poprawę pracy instalacji:
1. Zastosowanie innych nawiewników o lepszych parametrach redukujących szum o ile będą pasować na skrzynki rozprężne. Może znacie jakieś?
2. Zastosowanie tłumików na wyjściu i powrocie z centrali. Podobno wystarczy wstawić odcinek szerokiego kanał najlepiej elastyczny o średnicy np. DN 315
Uwaga: Nie ma możliwości wymiany instalacji na np. Flex. Wszystko jest już zabudowane.
Hałas w sypialni pojawia się już na I biegu (jest to uciążliwe nocą), natomiast na biegach wyższych hałas pojawia się również w innych pomieszczeniach. Czy istnieje możliwość pomiaru hałasu z nawiewników? czy są jakieś normy które to regulują?
Proszę o wyrażenie opinii i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc (jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe dane dot. instalacji, schemat, rysunki, zdjęcia oczywiście podeśle na mail-a. Nie ma możliwości przesłania przez forum)
Pozdrawiam
Tomek
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu
Podstawowe zasady projektowania takich wentylacji.
1-Nie wykonuje się tego typu wentylacji na kanałach sztywnych ! 30 x mniej tłumią
2-wykluczone są skrzynki rozprężne - źródłem szumu w instalacji jest rozprężające się powietrze!
3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.
4 nie robi się instalacji na trójnikach ? może być słychać nawet szepty między pokojami
--- Życzę zupełnie niesłyszalnej wentylacji.
1-Nie wykonuje się tego typu wentylacji na kanałach sztywnych ! 30 x mniej tłumią
2-wykluczone są skrzynki rozprężne - źródłem szumu w instalacji jest rozprężające się powietrze!
3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.
4 nie robi się instalacji na trójnikach ? może być słychać nawet szepty między pokojami
--- Życzę zupełnie niesłyszalnej wentylacji.
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu
znowu te same mantry, oderwane od rzeczywistości i powtarzane w kółko...Tomasz_Brzeczkowski pisze: 3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu
Proszę sobie wyobrazić, że wciąż są tacy co biorą się za WM a nie znają optymalnych prędkości w kanałach, po co jest skrzynka rozdzielcza a po co rozprężna... wciąż są tacy co zakładają wentylację którą słychać!!!
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu
nie muszę wyobrażać bo widziałem,
jak się szewc za wentylację bierze bo buty kiepsko kleił to takie są skutki
jak się szewc za wentylację bierze bo buty kiepsko kleił to takie są skutki
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu
Panie Tomaszu - jeżeli użytkownik posiada kanały dn 80 i 100 - to mógłby Pan naświetlić jaka powinna być sternica jeżeli ta jest za duza. przypuszcza że to do sypialni małżeńskiej wiec ilość pow na 2 os ?3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.
z pow.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu
NieVentman pisze:Panie Tomaszu - jeżeli użytkownik posiada kanały dn 80 i 100 - to mógłby Pan naświetlić jaka powinna być sternica jeżeli ta jest za duza. przypuszcza że to do sypialni małżeńskiej wiec ilość pow na 2 os ?3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.
z pow.