jaka wełna w ścianie trójwarstwowej?
Moderator: ROCKWOOL POLSKA
jaka wełna w ścianie trójwarstwowej?
jaki rodzaj wełny i grubość powinienem dać w ścianie trójwarstwowej (24 cm pustak EDER 24, wełna, pustka powietrzna 3cm, cegła elewacyjna 10 cm),
-
ROCKWOOL POLSKA
- Początkujący

- Posty: 10
- Rejestracja: 31 mar 2011, 13:07
- Kontakt:
Re: jaka wełna w ścianie trójwarstwowej?
Witam!
Zalecam wełnę Rockton o grubosci 150mm.
przy zastosowaniu welny rockton 150mm w ukldzie, który Pan przedstawił wsp. U =0,19W/(m2K).
Zalecany wsp. U dla scian zewnetrznych powinien wynosić 0,2 W/(m2K) .
Zalecam wełnę Rockton o grubosci 150mm.
przy zastosowaniu welny rockton 150mm w ukldzie, który Pan przedstawił wsp. U =0,19W/(m2K).
Zalecany wsp. U dla scian zewnetrznych powinien wynosić 0,2 W/(m2K) .
Re: jaka wełna w ścianie trójwarstwowej?
a czy 12cm by wystarczyło? mam podmurówkę już na taki dystans i z 15 cm będzie ciężko mi murować elewacje,
-
KatarzynaS
- Aktywny

- Posty: 140
- Rejestracja: 20 paź 2010, 18:36
- Lokalizacja: Kraków
- Kontakt:
Re: jaka wełna w ścianie trójwarstwowej?
Różnica, w obliczeniowym współczynniku przenikania ciepła U dla tak zaprojektowanej przegrody budowlanej, pomiędzy zastosowaniem ocieplenia o współczynniku lambda 0,036 W/mK i grubości 15cm wełny mineralnej a 12cm wynosi 0,029. Z pewnością im większa grubość materiału termoizolacyjnego parametry cieplne przegrody byłyby lepsze. U(max) [W/(m2 K)] dla ścian zewnętrznych wynosi 0,3.
Służę pomocą
e-Rzecznik KI
e-Rzecznik KI
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: jaka wełna w ścianie trójwarstwowej?
By dobrze służy pomocą w sprawie wyliczenia U ( współczynnika przenikania ciepła ) warto przypomnieć sobie z podręcznika::
Współczynnik przenikania ciepła podajemy gdy
- ciepło idzie prostopadle do przegrody ( czyli, nie gdy wełna jest za murem na fundamencie)
-gdy izolacja jest nieskończona ( czyli, nie gdy nie zamyka się s izolacją w podłodze i dachu)
-powietrze w przegrodzie nie może być ruchome i Lambda materiałów nie może zmieniać się w czasie ( czyli, nie gdy nie ma paroizolacji od wewnątrz i może być w przegrodzie dyfuzja pary, czy ruch powietrza.)
Życzę teraz powodzenia w pomaganiu.
Współczynnik przenikania ciepła podajemy gdy
- ciepło idzie prostopadle do przegrody ( czyli, nie gdy wełna jest za murem na fundamencie)
-gdy izolacja jest nieskończona ( czyli, nie gdy nie zamyka się s izolacją w podłodze i dachu)
-powietrze w przegrodzie nie może być ruchome i Lambda materiałów nie może zmieniać się w czasie ( czyli, nie gdy nie ma paroizolacji od wewnątrz i może być w przegrodzie dyfuzja pary, czy ruch powietrza.)
Życzę teraz powodzenia w pomaganiu.
-
KatarzynaS
- Aktywny

- Posty: 140
- Rejestracja: 20 paź 2010, 18:36
- Lokalizacja: Kraków
- Kontakt:
Re: jaka wełna w ścianie trójwarstwowej?
Panie Tomaszu - Pan znowu swoje...
Służę pomocą
e-Rzecznik KI
e-Rzecznik KI
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: jaka wełna w ścianie trójwarstwowej?
Warto (NAPRAWDĘ) wiedzieć co to jest współczynnik przenikania ciepła! I kiedy wolno się nim posługiwać. To się przydaje zwłaszcza jak chcemy zajmować się izolacją termiczną. Wiem, że na studiach budowlanych fizyka budowli jest marginesem ( tam jeszcze uczą, że jest takiego jak centralne ogrzewanie) . Naprawdę - znajomość definicji współczynnika przenikania ciepła pozwoli Pani uniknąć wielu błędów przy izolowaniu!
Pani Katarzyno napradę WARTO IZOLOWAĆ DOMY!
Pani Katarzyno napradę WARTO IZOLOWAĆ DOMY!