Instalator zaprojektował i wykonał instalacje c.o. + podłogówki. Robi próbę powietrzem...nabija 4 atm czy bary..po nocy widnieje wartość 1 czyli spadek o 3. Twierdzi, że powietrze może uciekać ale woda jest gęstsza i będzie się trzymać - ma rację??czy ściemnia mi?
Re: sprawdzanie szczelności instalacji c.o.
Ściemnia.
Różnica to może być o grubość lub dwie wskazówki (sprężone powietrze jest w zasadzie ciepłe, po wystygnięciu zmniejszy swoją objętość i ciut spadnie).
Różnica to może być o grubość lub dwie wskazówki (sprężone powietrze jest w zasadzie ciepłe, po wystygnięciu zmniejszy swoją objętość i ciut spadnie).
Re: sprawdzanie szczelności instalacji c.o.
Moim zdaniem nie powiedział do końca prawdy,albo czeka aż praktyka to zweryfikuje. Woda również będzie uciekać,zresztą może sam to zaobserwujesz.
Kotły
Re: sprawdzanie szczelności instalacji c.o.
Dlaczego nie zrobił próby wodą by potwierdzić swoją tezę?