W sypialni mam po każdej stronie łóżka po jednym kinkiecie, pod nimi jest wyłącznik osobno do każdego. Kinkiety są podłączone na jednym przewodzie.
Tak się zdażyło że podnosząc się strąciłem jeden w wyniku czego kable się powyrywały z jednej kostki. Podłączyłem co umiałem i kinkiet A świeci - została jedna żyła biegnąca z drugiego kinkietu nie podłączona z fazą (drugi kinkiet nie świeci) z którą żyłą (z którym kolorem) podłączyć ten wolny kabel (na rysunku oznaczony znakami zapytania.
Ciężko zrozumieć problem, dlatego poproszę o informację, ile przewodów ilu-żyłowych znajduje się przy tej "strąconej" lampie (nie licząc przewodu od lampy) ?
Bez rozpoznania instalacji i sposobu jej wykonania nie da rady na odległość "powróżyć"
Puszczony jest tylko jeden przewód 3 żyłowy.
Jest jeden przewód biegjący od wyłącznika do kinkietu A następnie do kinkietu B i do wyłącznika kinkietu B.
Na rysunku 2 narysowałem jak jest to w rzeczywistości/fizycznie połączone.
Z tego rysunku wynika, ze niebieski z kinkietu B ma byc polaczony z niebieskim z kinkietu A
Zeby to okreslic na 100% to trzeba byc na miejscu i sprawdzic (moga byc np. gdzies po drodze laczone przewody i pozamieniane zyly).
Wezwij elektryka zeby zrobil z tym porzadek - instalacja jest zle zrobiona, zeby to bylo zrobione przepisowo i bezpiecznie to trzeba bedzie wymienic czesc przewodow (brak zyly ochronnej do kinkietow, uzycie zyly zolto-zielonej niezgodnie z jej przeznaczeniem)
wykorzystanie niezgodnie z przepisami żyły żółto-zielonej wynika chyba z tego że jest puszczony tylko jeden przewód.
Chociaż jak zauważyłem i mówili mi znajomi elektrycy w przypadku lamp olewane jest uziemienie.
A jak Ty byś to połączył mając do dyspozycji tylko jeden przewód?
Paweł_Małek pisze:Z tego rysunku wynika, ze niebieski z kinkietu B ma byc polaczony z niebieskim z kinkietu A ... - instalacja jest zle zrobiona, zeby to bylo zrobione przepisowo i bezpiecznie to trzeba bedzie wymienic czesc przewodow (brak zyly ochronnej do kinkietow, uzycie zyly zolto-zielonej niezgodnie z jej przeznaczeniem)
I to by było tyle na ten temat.
Mikord pisze:Chociaż jak zauważyłem i mówili mi znajomi elektrycy w przypadku lamp olewane jest uziemienie.
Zmień znajomych ... elektryków. Pozdrów ich ode mnie i powiedz im, że ... jednak nie są elektrykami. To że świeci i "prąd jest" nie znaczy, że jest dobrze.
Jesli jest to w rurkach to wymienic przewod pomiedzy lacznikiem A a puszka kinkietu A na 4 zylowy, zyly w kolorach czarny, szary, niebieski, zolto-zielony.
W puszce lacznika A (w dalszej czesci opisu: lacznik A)
Zakladajac, ze zasialnie przychodzi do puszki pod lacznikiem A zyle fazowa (czarny lub brazowy) polaczyc do zyly czarnej przewodu do puszki A oraz do lacznika, zyla brazowa (szara) przewodu do puszki A podlaczyc do drugiego zacisku lacznika.
Zyle niebieska przewodu zasilania polaczyc z zyla niebieska przewodu do puszki A
Zyle zolto-zielona przewodu zasilajacego polaczyc z zyla zolto-zielona przewodu do puszki A.
W puszce A:
Zyle czarna z przewodu od lacznika A polaczyc z zyla czarna przewodu do puszki B.
Zyla brazaowa (lub szara) przewodu od lacznika A (ta po styku) polaczyc z zaciskiem L kinkietu A
Zyle niebieska przewody z lacznika A polaczyc z zyla niebieska przewodu do puszki B i z zaciskiem N kinkietu
Zyle zolto-zielona przewodu od lacznika A polaczyc z zyla zolto-zielona przewodu do puszki B i z zaciskiem PE kinkietu.
W puszce B:
Zyle czarna przewodu z puszki A polaczyc z zyla czarna przedodu do lacznika B
Zyle niebieska przewodu z puszki A polaczyc z zaciskiem N kinkietu B
Zyle zolto-zielona przewodu z puszki A polaczyc z zaciskiem PE kinkietu
Zyle brazowa (szara) przewodu z lacznika B polaczyc z zaciskiem L kinkietu.
Lacznik B
Zyle czarna przylaczyc do jednego zacisku lacznika, zyle brazowa do drugiego zacisku lacznika.
W obecnym ukladzie oprawy (kinkiety) musza byc w drugiej klasie izolacji (gdyz niema dostewpnego przewodu PE), na niewlasciwie uzyte przewody z-z nalozyc czarne koszulki.
Polaczenia wykonac podobnie tylko ze nie uzywa sie zyly z-z z instalacji zasilajacej.
Takie rozwiazanie jest prowizorka, ktora przy najblizszym remoncie nalezy poprawic.
Mozna tez wykonac przepisowo na tych przewodach tylko ze wtedy laczniki beda musialy byc w kinkietach (np. takie na sznureczek) - w takim przypadku pominac laczniki A i B, podlaczyc kinkiety bezposrednio (rownolegle - zyla czarna z instalacji laczy sie z zyla czarna do puszki A, w puszce A lczy sie z zaciskiem L kinkietu A oraz z zyla czarna do puszki B, w puszce B z zaciskiem L kinkietu B, zyly niebieska i zolto-zielona - tak samo jak w opisie wyzej, w wersji z wymiana czesci przewodow)