Witam drogich forumowiczow, mam taka sytuacje w poniemieckim domu, otoz doprowadzone sa tylko 2 przewody (faza i neutralny) i mam w zwiazku z tym pytanie: czy do takiego przylacza jest mozliwe bez ingerencji panow z Elektrowni w sam licznik podlaczenie wyłącznika różnicowo-prądowego? Bo z tego co wiem to nie, i powinno sie w tej sytuacji starą tablice z bezpiecznikami nadpradowymi zastapic nowoczesnymi bezpiecznikami na listwie i z roznicowka dac sobie spokoj a bolce w gniazdkach mostkowac z neutralnym. Czy tak to powinno wygladac, czy moze jednak jest mozliwosc podlaczenia roznicowki do tego typu starej instalacji?
Pozdrawiam!
PYTANIE O PODŁĄCZENIE NOWEJ INSTALACJI DO STAREJ
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
elpapiotr
Re: PYTANIE O PODŁĄCZENIE NOWEJ INSTALACJI DO STAREJ
Witam.
Kolego spilip, coś słyszałeś, ale nie masz pewności. I bardzo dobrze, że pytasz..
Praktycznie nie powinno się ingerować w tego typu instalację bez ... jej wymiany. Dlaczego ?
Ponieważ nie ma tam przewodu neutralnego (jest zerowy o jakimś tam przekroju)
Ponieważ nie wiemy, jakiego typu sieć Energetyka podłączyła do tej starej instalacji, której nie możemy sobie ot tak mostkować.
Informacja na temat typu sieci (a masz taką w umowie przyłączeniowej) zasilającej, instalacji wewnętrznej da obraz możliwości ewentualnej jej przebudowy.
Sprawdzenie stanu istniejącego w postaci SWZ na poszczególnych obwodach pokaże, czy można wymienić bezpieczniki instalacyjne na wyłączniki samoczynne o trochę innej charaktyrystyce zadziałania.
Wizyta kumatego elektryka, śledzącego ewolucję PBUE/PEUE, PN-E/05009, PN-IEC 60364 pozwoli stwierdzić, co można, a co nie.
On ma wiedzieć, co to jest zerowanie, uziemianie, TN, TT, przekroje N i PEN.
Jeżeli nie, nie nadaje się do oceny stanu technicznego instalacji.
Kolego spilip, coś słyszałeś, ale nie masz pewności. I bardzo dobrze, że pytasz..
Praktycznie nie powinno się ingerować w tego typu instalację bez ... jej wymiany. Dlaczego ?
Ponieważ nie ma tam przewodu neutralnego (jest zerowy o jakimś tam przekroju)
Ponieważ nie wiemy, jakiego typu sieć Energetyka podłączyła do tej starej instalacji, której nie możemy sobie ot tak mostkować.
Informacja na temat typu sieci (a masz taką w umowie przyłączeniowej) zasilającej, instalacji wewnętrznej da obraz możliwości ewentualnej jej przebudowy.
Sprawdzenie stanu istniejącego w postaci SWZ na poszczególnych obwodach pokaże, czy można wymienić bezpieczniki instalacyjne na wyłączniki samoczynne o trochę innej charaktyrystyce zadziałania.
Wizyta kumatego elektryka, śledzącego ewolucję PBUE/PEUE, PN-E/05009, PN-IEC 60364 pozwoli stwierdzić, co można, a co nie.
On ma wiedzieć, co to jest zerowanie, uziemianie, TN, TT, przekroje N i PEN.
Jeżeli nie, nie nadaje się do oceny stanu technicznego instalacji.