Witam.
Kupiłem piec ATMOS 25GS, zawór termostatyczny WATTS STS 20, dwa zbiorniki buforowe PS 1000 oraz laddomat 21, zbiornik wyrównawczy 50l otwarty.
Zespół mieszający po stronie wtórnej będzie realizowany mieszaczem 4-drogowym WITA - BLOCK T40 z pompą U 55.
Odbiornikiem są dwa rozdzielacze ogrzewania podłogowego podłączone ze sobą równolegle (170m2 cały dom).
Interesuje mnie schemat podłączenia wszystkich elementów instalacji ze sobą w konfiguracji takiej abym mógł jeden ze zbiorników buforowy odłączać w razie zapotrzebowania gromadzenia ciepła. Dokupić muszę jeszcze zbiornik do ciepłej wody użytkowej (200l wystarczy? na 4 osoby).
Instalacja ATMOS KUMULACJA 2x1000L
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Instalacja ATMOS KUMULACJA 2x1000L
Sam wybrałeś taką konfigurację, czy ktoś Ci doradził?
Sprawdź schematy na ich stronie:
//www.atmos.cz/poland/instalace-kotlu-006-dalsi-doporuce-zapojeni
Sprawdź schematy na ich stronie:
//www.atmos.cz/poland/instalace-kotlu-006-dalsi-doporuce-zapojeni
Re: Instalacja ATMOS KUMULACJA 2x1000L
Sam wybrałem taką konfigurację i teraz potrzebuję fachowej porady jak to wszystko połączyć w całość. Myślę, że po stronie wymiennika ciepła (strona rurek ogrzewania podłogowego) dam naczynie wyrównawcze przeponowe.