Post autor: Lemoniada »

Witam
Będę na pierwszym piętrze domu muszę zamontować 4.5 metrowy komin fi 200 do odprowadzania spalin z kominka. Nie ma u mnie możliwości zamontowania gotowego systemu kominowego z kamionki, gdyż mógłby się zarwać strop.Muszę więc zastosować lżejsze rozwiązanie.

Moje
Pytanie
Montażysta kominka powiedział żebym dał na start 1,5metra rury stalowej + 50 cm trójnik też stalowy z Bertramsu, a później aż do wyjścia nad kalenicę dać rurę kwasoodporną fi 200 grubości 0,8mm lub 1 mm.Na ziemi ta rura będzie zatopiona 2-3 cm w cemencie żeby była szczelność.Do tego pójdą 2 obejmy do ściany i jedno mocowanie do którejś belki na dachu. W momencie przejścia na dach dam otulinę z wełny i na samym czubku będzie obrotowy strażak.Całość komina miałaby 4,5 metra. Część wystającą z dachu obrobiłby dekarz, czy może lepiej dać przy wyjściu kwasówkę dwórurową z izolacją w środku?
1.Czy możliwe jest takie połączenie?
2.Czy lepiej użyć do połączenia rury żaroodpornej 1mm czy kwasoodpornej jaka jest różnica między nimi w trwałości i która się sprawdzi lepiej w moim przypadku?
3.Czy da się połączyć ze sobą rurę stalową fi200 z Bertramsu z kwasoodporną fi 200,? czy są te zwężenia w kwasówce co z stalowej.
Z góry dziękuję za pomoc mieszkam w takiej dziurze że muszę się z tym problemem uporać sam bo gość który robi kominy zażyczył sobie 3tyś z robocizną to mu podziękowałem

tomma
Aktywny
Aktywny
Posty: 264
Rejestracja: 14 sty 2008, 20:11

Re: Jaki komin sprawdzi się bardziej w podłączeniu do komink

Post autor: tomma »

brzmi to makabrycznie..., a może przemyśl montaż komina od zew. budynku?

Lemoniada
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 35
Rejestracja: 22 lip 2010, 13:08

Re: Jaki komin sprawdzi się bardziej w podłączeniu do komink

Post autor: Lemoniada »

tomma pisze:brzmi to makabrycznie..., a może przemyśl montaż komina od zew. budynku?
Ale dlaczego brzmi to makabrycznie? nie rozumiem

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

Re: Jaki komin sprawdzi się bardziej w podłączeniu do komink

Post autor: Paweł_Małek »

Poradz sie kominiarza, na miejscu. - rura z kwasowki niejest przeznaczona do spalin z kominka.
Po roku ta rura bedzie szczelna jak durszlak.
Spaliny z kominka maja ok. 500 stopni, w razie pozaru sadzy ok. 1000 stopni.
Takie rozwiazanie to puszczenie domu z dymem.

Komin musi byc odpowiedni do urzadzenia z ktorym bedzie wspolpracowal

Lemoniada
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 35
Rejestracja: 22 lip 2010, 13:08

Re: Jaki komin sprawdzi się bardziej w podłączeniu do komink

Post autor: Lemoniada »

No to jakiej rury użyć ? żaroodpornej ? czy jakiejś innej. Nierozumiem jak może rura kwasoodporna nie wytrzymać 400 stopni jak na aukcji podają jej wytrzymałość 1000stopni i że wytrzymuje pożar sadzy