Trwałość opasek naprawczych do rur
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Trwałość opasek naprawczych do rur
Witam wszystkich użytkowników . Mam pytanie musiałbym rozgałęzić istniejącą instalacje wodną wykonana z rur stalowych 1/2 cala . Sposobów jest kilka np rozciąć , nagwintować wstawić trójnik lub wspawać trójnik . Ja jednak chciałbym sobie życie ułatwić i wstawić opaskę np -gebo.com.pl/produkty/quick.html coś takiego jak typ ANB . Zastanawiam się tylko jaka jest trwałość takiego połączenia i czy ewentualnie można by było takie coś schować pod tynkiem . Dziękuje za odpowiedź
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Trwałość opasek naprawczych do rur
Trwalosc takiej opaski jest dosc spora - jej scianki sa grubsze niz rury, zatem korozja predzej przezre rure.
Jesli taka opaska jest zalozona na wmiare zdrowej rurze to spokojnie wytrzyma 15...20 lat. (samorobki ze stali czarnej tyle wytrzymywaly).
Jesli rura jest mocno skorodowana to moze pojawic sie wyciek jak rura bedzie miala na tyle cienka scianke, ze nastapi jej wgniecenie do srodka pod naciskiem scisnietej uszczelki opaski.
Nalezy pamietac o rownomiernym dociagnieciu srub, w kilku etapach. Po godzinie powinno sie sruby jeszcze raz dociagnac ("ulozenie sie" uszczelki). Sruby dokrecac "na krzyz" podobnie jak dokreca sie sruby kolnierza.
Otwor wywiercic wiertlem a nie wypalac - gdyz po wypaleniu naruszy sie warstwe cynku na sciance wokol otworu, a ponadto moze nastapic odksztalcenie rury co uniemozliwi prawidlowy montaz obejmy.
Jesli taka opaska jest zalozona na wmiare zdrowej rurze to spokojnie wytrzyma 15...20 lat. (samorobki ze stali czarnej tyle wytrzymywaly).
Jesli rura jest mocno skorodowana to moze pojawic sie wyciek jak rura bedzie miala na tyle cienka scianke, ze nastapi jej wgniecenie do srodka pod naciskiem scisnietej uszczelki opaski.
Nalezy pamietac o rownomiernym dociagnieciu srub, w kilku etapach. Po godzinie powinno sie sruby jeszcze raz dociagnac ("ulozenie sie" uszczelki). Sruby dokrecac "na krzyz" podobnie jak dokreca sie sruby kolnierza.
Otwor wywiercic wiertlem a nie wypalac - gdyz po wypaleniu naruszy sie warstwe cynku na sciance wokol otworu, a ponadto moze nastapic odksztalcenie rury co uniemozliwi prawidlowy montaz obejmy.
Re: Trwałość opasek naprawczych do rur
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź która nie ukrywam zaoszczędziła mi sporo pracy.