Witam,

Kilka dni temu odesłałem sterownik Ognik PID do wgrania nowego oprogramowania (zmiana z SL24 na SL28), sterownik wrócił do mnie bardzo szybko. Po otrzymaniu przesyłki zainstalowałem sterownik na piecu, sprawdziłem ustawienia parametrów i rozpaliłem w piecu. Przez ok 24h sterownik chodził jak marzenie, ale dziś rano zauważyłem że ciepła woda w kranie (obecnie grzeje tylko bojler) jest dużo bardziej gorąca niz powinna być (na piecu ustawione było 50 stopni). Po zejsciu do kotłowni zauważyłem że piec nienaturalnie przegrzewa się a mianowicie temp. ustawiona na 50 stopni dochodzi do 80, a sterownik ciągle cyklicznie uruchamia podajnik i pokazuje wykorzystanie mocy 59%. Po wyłączeniu sterownika i wystudzeniu pieca cykl powtarza się - piec pracuje normalnie, przechodzi w stan uspienia a po jakimś czasie nienaturanie przegrzewa kocioł ! Nie mam pojęcia co mogło się stać, sterownik nie podpinam pierwszy raz więc błędu z mojej strony ciężko jest mi znależć. Rano dzwonie do serwisu firmy Elektro-Miz i może dowiem się czegoś więcej.

Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem?