Rekuperacja a szczelina w drzwiach

Post autor: comarro »

Witam
Jestem teraz na etapie wyboru drzwi, a w domu mam już rozprowadzone kanały rekuperacji i "lada dzień po niedzieli" będzie zakładany rekuperator.
No i tu mam malą zagwostkę, w projekcie rekuperacji wpisane jest coś że drzwi pokojowe mają mieć szczelinę (pod drzwiami) min. 1,5cm. W sklepach w których oglądałem drzwi czasami mówiono mi że spoko, zrobią, ale w dwóch sklepach poweidzano mi (w tym w jednym nawet kolo wiedział co to jest rekuperacja :) ) że mi nie wykonają takiej szczeliny "bo to będzie źle wyglądało" Na mój tekst że to ja to będe oglądal i z tym żył, ten co kumał co to jest reku, powiedzial że może zrobić na maxa 8 mm bo to wystarczy.
Suma sumarum - pytanie do ludków posiadających reku - jaką macie szczelinę, jak to wygląda no i czy spełnia swoje zadanie.
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Rekuperacja a szczelina w drzwiach

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Zakładam rekuperatory 21 lat... 8 mm to aż nadto! Obecnie już wszystkie firmy przeszły na ciche kanały ( 2-5m/sek) o małych stratach ciepła 50-60mm
Pod drzwiami 80 cm /szpara 0.5 cm - 40 cm2 czyli dużo więcej niż kanał.
Obrazek

Skrzynka rozdzielcza na dom 7 pokoi 8 x 60mm

Obrazek

Profesjonalna-Wentylacja
Początkujący
Początkujący
Posty: 30
Rejestracja: 24 lip 2010, 8:03

Re: Rekuperacja a szczelina w drzwiach

Post autor: Profesjonalna-Wentylacja »

Jeżeli wahasz się co do instalacji rekuperatora,to poczytaj o jego zadaniach oraz właściwościach. Na pewno nie będziesz zawiedziony,a szczelina którą posiadasz jest wskazana-tak jak Ci powiedzieli około 1,5 cm.