normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl
normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
mam odbierać mieszkanie i zastałem w nim średnio równe podłogi. Nie byłem w stanie zrobić pomiarów (oficjalnie odbiór za kilka dni), ale poziomnica pokazuje mi około 4 mm różnicy w skrajnych brzegach metrowej poziomnicy.
w opisie standardów u dewelopera napisali: Wykończenie podłóg - Jastrych, szlichta wylewana miksokretem z przycieraniem. Poziom jak pod klepkę. Nie wiem co to znaczy. nie wiem gdzie mam szukać norm dotyczących wylewki.
Oczywiście pracownik dewelopera twierdził, że to się mieści w normach, ale twierdził też, że normy tynku gipsowego (3 klasa) nie dotyczą sufitów, więc mu nie wierzę.
Może ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć jak się zachować?
w opisie standardów u dewelopera napisali: Wykończenie podłóg - Jastrych, szlichta wylewana miksokretem z przycieraniem. Poziom jak pod klepkę. Nie wiem co to znaczy. nie wiem gdzie mam szukać norm dotyczących wylewki.
Oczywiście pracownik dewelopera twierdził, że to się mieści w normach, ale twierdził też, że normy tynku gipsowego (3 klasa) nie dotyczą sufitów, więc mu nie wierzę.
Może ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć jak się zachować?
Re: normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
Poproś dewelopera na piśmie w oparciu o jakie normy odbierał roboty od wykonawców.
Napisz jaki to deweloper i jakiego budynku nie ma się co czaić jestem uczulony na roboty wszelkich partaczy.
Deweloper to takie coś co wykonawcom płaci za 3 kategorię a nabywcy każe zapłacic za 1.
Napisz jaki to deweloper i jakiego budynku nie ma się co czaić jestem uczulony na roboty wszelkich partaczy.
Deweloper to takie coś co wykonawcom płaci za 3 kategorię a nabywcy każe zapłacic za 1.
Re: normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
no i ciekawa sytuacja. nie mogę wyciągnąć od dewelopera informacji o normach.
Re: normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
Szkoda iż nie podaje Pan jaki deweloper ewentualnie wykonawca może by to coś pomogło.
Większość deweloperów daje inwestorom/nabywcom tzw. opis standardu konstrukcji i wykonczenia mieszkań oraz w umowie sprzedaży powołuje się na projekt - może tam należy szukać choć jak znam życie zwykle są tam opisy równiez bez podania norm.
Lecz gdzieś musi być stwierdzenie iż buduje się w oparciu o normy polskie.
Projekt po zakończeniu budowy nie potwierdzony oświadczeniem kierownika budowy jest nieważny a tylko w oparciu o taki projekt nabywamy mieszkanie.
Większość deweloperów daje inwestorom/nabywcom tzw. opis standardu konstrukcji i wykonczenia mieszkań oraz w umowie sprzedaży powołuje się na projekt - może tam należy szukać choć jak znam życie zwykle są tam opisy równiez bez podania norm.
Lecz gdzieś musi być stwierdzenie iż buduje się w oparciu o normy polskie.
Projekt po zakończeniu budowy nie potwierdzony oświadczeniem kierownika budowy jest nieważny a tylko w oparciu o taki projekt nabywamy mieszkanie.
Re: normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
deweloper: AnŁuk, osiedle wiosenna.
opis standardów do umowy przedwstępnej wygląda tak:
Wykończenie podłóg - Jastrych, szlichta wylewana miksokretem z przycieraniem. Poziom jak pod klepkę
nie wiem tylko co to znaczy i nie mogę się dowiedzieć.
opis standardów do umowy przedwstępnej wygląda tak:
Wykończenie podłóg - Jastrych, szlichta wylewana miksokretem z przycieraniem. Poziom jak pod klepkę
nie wiem tylko co to znaczy i nie mogę się dowiedzieć.
Re: normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
Niestety nie mam w tej chwili mozliwości wertowania norm.
Ale to co pamietam to posadzki/podkłady z zaprawy cementowej pod klepkę nie mogą przekraczać odchyłki powyżej 3mm na długości/szerokości pomieszczeń.
Niestety to nie rejon mojego działania.
Może mieszkańcy stworzyli jakąś stronę internetową, gdzie możnaby wymieniać się pomysłami i rozwiązywać problemy.
Ale to co pamietam to posadzki/podkłady z zaprawy cementowej pod klepkę nie mogą przekraczać odchyłki powyżej 3mm na długości/szerokości pomieszczeń.
Niestety to nie rejon mojego działania.
Może mieszkańcy stworzyli jakąś stronę internetową, gdzie możnaby wymieniać się pomysłami i rozwiązywać problemy.
Re: normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
Dzięki. To da mi przynajmniej sporą orientację czego mam wymagać. W pomieszczeniu gdzie jest najgorzej i tak będą płytki, więc myślę, że jak nie będzie więcej niż 6 mm różnicy w najwyższym i najniższym miejscu (a z reszty prac będę zadowolony), to powinienem traktować jak do zaakceptowania.
Chyba, że się mylę.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Chyba, że się mylę.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Re: normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
Instytut Techniki Budowlanej "Warunki techniczne wykonania i Odbioru robót budowlanych" część B Roboty wykończeniowe. Zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.pawelg1 pisze:deweloper: AnŁuk, osiedle wiosenna.
opis standardów do umowy przedwstępnej wygląda tak:
Wykończenie podłóg - Jastrych, szlichta wylewana miksokretem z przycieraniem. Poziom jak pod klepkę
nie wiem tylko co to znaczy i nie mogę się dowiedzieć.
Strona 21: Odchylenie płaszczyzny podkładu pod posadzkę od poziomu, mierzone kontrolną łatą o dł. 2m, nie może przekraczać 2mm/m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. To jest dla posadzki drewnianej klejonej do podkładu.
Re: normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
jak na 1m lacie jest 4mm to ile bedzie na lacie 2,5m....norma to 1,2 lata 4mm pukiel..tylko pukiel to gorka dolek to dolek
)
to sa jaja...4mm na 1m..Poloz late 2,5m nie na plask a pod katem 30-45% wtedy bedziesz widzial wszystko..poloz late na plac tym waskim i nacisninij jeden z jej koncow !!!wez late na koncu w obie rece i na srodku pomieszczenia zrob polkole slizgajac lata po wylewce jak poczujesz opor...to wez flexa i szlifuj...Pozdrawiam
to sa jaja...4mm na 1m..Poloz late 2,5m nie na plask a pod katem 30-45% wtedy bedziesz widzial wszystko..poloz late na plac tym waskim i nacisninij jeden z jej koncow !!!wez late na koncu w obie rece i na srodku pomieszczenia zrob polkole slizgajac lata po wylewce jak poczujesz opor...to wez flexa i szlifuj...Pozdrawiam

Re: normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
wylewam wylewki maszynowo.lata 2,5m 3mm norma na pietrze bez wzgledu na metry 5mm,jednak lata 2,5metrowa przy 5 przylozeniach w roznych punktach srednio raz pokazuje ok 1mm.powody sa dwa albo sypali za malo cementu i radzilbym skuc gdzies pare cm wylewki zobaczyc grubosc.po drugie "posadzkarze na 100% chodzili przy zacieraniu w kapciach od ktorych zagniata sie szlichta.ktos kto ma troszke doswiadczenia zaciera chodzac po styropianach zeby rozlozyc ciezar czlowieka.prawdopodobnie wykonawca ma swojego mixokreta i ludzi ktorzy od swieta leja posadzki.dodatkowo posadzki na blokach sa wietrzone zeby szybko schly.posadzke trzeba zaraz na drugi dzien zaczac moczyc by proces hydratacji przebiegal prawidlowo.podejrzewam ze beton wylany w Pana mieszkaniu nie ma zadnej wytrzymalosci
teka
Re: normy wylewki - czy to jest do zaakceptowania
wylewam wylewki maszynowo.lata 2,5m 3mm norma na pietrze bez wzgledu na metry 5mm,jednak lata 2,5metrowa przy 5 przylozeniach w roznych punktach srednio raz pokazuje ok 1mm.powody sa dwa albo sypali za malo cementu i radzilbym skuc gdzies pare cm wylewki zobaczyc grubosc.po drugie "posadzkarze na 100% chodzili przy zacieraniu w kapciach od ktorych zagniata sie szlichta.ktos kto ma troszke doswiadczenia zaciera chodzac po styropianach zeby rozlozyc ciezar czlowieka.prawdopodobnie wykonawca ma swojego mixokreta i ludzi ktorzy od swieta leja posadzki.dodatkowo posadzki na blokach sa wietrzone zeby szybko schly.posadzke trzeba zaraz na drugi dzien zaczac moczyc by proces hydratacji przebiegal prawidlowo.podejrzewam ze beton wylany w Pana mieszkaniu nie ma zadnej wytrzymalosci
teka