2 kotły w jednym układzie
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
2 kotły w jednym układzie
Serwus mam taki dylemat zamontowany mam kocioł na paliwo stałe
ale mam mały problem ponieważ pracuje za granicą i mało przebywam w domu i nie ma kto przepalać. Chciał bym zamontować kocioł kondensacyjny 2 funkcyjny w którym był ustawił jednakową temperaturę tylko jest mały problem jak go podłączyć z tego co mi mówiono że kocioł gazowy powinien pracować w obiegu zamkniętym a ja mam układ otwarty.
Re: 2 kotły w jednym układzie
Witam
W układ wstawia się wymiennik ciepła.Po stronie instalacji jest układ otwarty a od strony kotła gazowego zamknięty. Do układu otwartego za wymiennikiem trzeba wstawić pompę obiegową.
W układ wstawia się wymiennik ciepła.Po stronie instalacji jest układ otwarty a od strony kotła gazowego zamknięty. Do układu otwartego za wymiennikiem trzeba wstawić pompę obiegową.
mc
Re: 2 kotły w jednym układzie
Dzięki kolego za odpowiedz już mam połowę sukcesu myślę że najlepszy wymiennik będzie płytowy
o ile się nie mylę a byłby ktoś tak łaskawy i mógłby narysować malutki schemacik jak to ma wyglądać z góry dziękuje
Tak ma to wyglądać ?
Tak ma to wyglądać ?

Re: 2 kotły w jednym układzie
prawie dobrze - jeżeli zrobisz to przeciwprądowo to będzie lepiej działać.
Re: 2 kotły w jednym układzie
a możesz mi wytłumaczyć o co chodzi z tym przeciw prądowo ?
Re: 2 kotły w jednym układzie
jedna z pomp odwrotnie względem drugiej, chodzi oczywiście o przepływ
Re: 2 kotły w jednym układzie
O to już wszystko wiem dziękuje bardzo 
Powodzenia....
Powodzenia....
Re: 2 kotły w jednym układzie
jeżeli po prawej stronie wymiennika woda plynie od gory do dołu to po lewej od dołu do góry. Teraz musisz zobaczyc w oznaczeniach wymiennika ktra stroa ma być stroną pierwotną a która wtórną - to ważne.
Re: 2 kotły w jednym układzie
Moze glupie pytanie, ale czy mozna takie dwa piece postawic obok siebie? Chodzi mi o gazowy z zamknieta komora spalania i jakis ekogroszek,pellet lub zwykly wegiel. Czy jest jakis przepis o odleglosci miedzy piecami. Oczywiscie nie bedzie sie palic jednoczesnie w tych piecach.