korek lodowy

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

jachuce
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 20 lip 2008, 20:31
Lokalizacja: Trójmiasto

korek lodowy

Post autor: jachuce »

witam wszystkich mamy poważną zimę a mnie zamarzła woda w rurach miedż 15tka rury są na wierzchu w nie ogrzewanym pomieszczeniu którego nie da się nagrzać. nie udało się spuścić przed zimą całej wody z rur i powstały lodowe korki próbowałem wlewać ciepły płyn zimowy do spryskiwaczy ale nie puściło czy macie jakiś pomysł na mój problem

arian
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 09 mar 2009, 22:04
Lokalizacja: kielce

Re: korek lodowy

Post autor: arian »

Użyj palnika do spawania, aby ogrzać rurę w miejscach gdzie stworzyły się zatory, tylko uważaj by nie osłabić spawów.

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28

Re: korek lodowy

Post autor: czajnik »

Użyj palnika do spawania,
O rany! Aleś teraz pojechał. Pewnie ma komplet palników do spawania na taki wypadek w szafce pod zlewem i to jeszcze z butlami. Albo w piwnicy na półce.

Proponuję użyć tak zwanej farelki i podgrzać pomieszczenie, albo bardziej bezpośrednio na przewody - suszarki do włosów.

To pewnie masz w domu?

Pozdrawiam.

arian
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 09 mar 2009, 22:04
Lokalizacja: kielce

Re: korek lodowy

Post autor: arian »

suszarka to sobie można włosy wysuszyć.... Mi w weekend tez zmarzła rura na klatce. Zrobiłem pochodnie i ją ogrzałem. Ty też tak możesz zrobić. Znajdź metalową rurkę obwiąż ją wata i bandażami. Polej denaturatem i podpal. 5min przy rurze i po lodzie.

Awatar użytkownika
fazerkw
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 13 paź 2009, 16:06
Lokalizacja: Okolice Piotrkowa
Kontakt:

Re: korek lodowy

Post autor: fazerkw »

Pochodnia dobra rzecz.Już nasi przodkowie w jaskiniach docenili jej przydatność,Ja tylko nie wiem co by Mi żona zrobiła jakbym pochodną ścianę przyozdobił :).Może jednak farelka lub suszarka

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Re: korek lodowy

Post autor: adamis »

czajnik pisze:
Użyj palnika do spawania,
O rany! Aleś teraz pojechał. Pewnie ma komplet palników do spawania na taki wypadek w szafce pod zlewem i to jeszcze z butlami. Albo w piwnicy na półce.

Proponuję użyć tak zwanej farelki i podgrzać pomieszczenie, albo bardziej bezpośrednio na przewody - suszarki do włosów.

To pewnie masz w domu?

Pozdrawiam.
:D :D :D Dobre!
Czjnik ma rację. Takie rzeczy załatwia się delikatnie.
adam

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

Re: korek lodowy

Post autor: Paweł_Małek »

Wystarczy od zewnatrz polewac rure goraca woda lub uzyc opalarke z regulacja ustawiona na nie wiecej niz 80 stopni.
Nie wolno grzac gwaltownie - jesli korek bedzie grzany od srodka to cisnienie jakie sie wytworzy (woda sie rozszerza) moze nawet rure rozerwac.

Awatar użytkownika
ondraszek7
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 26 lut 2009, 21:02
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Re: korek lodowy

Post autor: ondraszek7 »

Ewentualnie możesz pociąć instalacje kątówką i polutować na nowo ....... a tak na serio to najlepszym rozwiązaniem bedzie właśnie pochodni farelka i suszarka odpada

Awatar użytkownika
fazerkw
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 13 paź 2009, 16:06
Lokalizacja: Okolice Piotrkowa
Kontakt:

Re: korek lodowy

Post autor: fazerkw »

Świetnym narzędziem do usuwania tego rodzaju usterek jest opalarka 8)

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

Re: korek lodowy

Post autor: cezarr1 »

Jak nie dasz rady ogrzewać pomieszczenia to rozkręć na śrubunkach na końcach tego odcinka instalacji itp i próbuj farelką lub suszarką grzać albo poczekaj na wiosnę już niedługo " prędzej czy później każda puści" oczywiście rura.

yahny
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 06 lip 2010, 9:16

Re: korek lodowy

Post autor: yahny »

dodam jeszcze jedną metodę na przyszłość
spawarka :)

podłącza się duży odcinek rury, działa jak lutownica transformatorowa - nagrzewa rurę w całości. Sprawdzone.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

Re: korek lodowy

Post autor: Paweł_Małek »

Spawarka do tego nie jest przeznaczona. Zeby to zrobic bez ryzyka jej uszkodzenia - nalezy prad nastawiac korzystajac z amperomierza (miernik cegowy) a nie z wskaznika na spawarce co wynika z jej charakterystyki. Jesli napiecie w obwodzie wtornym bedzie mniejsze noz ok. 30V (takie jest napiecie luku) to rzeczywisty prad bedzie wiekszy niz nastawiony.

Nie nastawiac pradu wiekszego niz prad podany dla pracy 100% (najmniejsza wartosc pradu podana na tabliczce spawarki).

Przylaczenie do rury wykonac starannie - najlepiej pod zacisk podlozyc kawalek blachy miedzianej (mufke na taka sama rure, przecieta wzdluz), polaczenie nie moze iskrzyc dgyz iskrzenie wypali w rurze dziury.

Rurociag na odcinku odmrazanym ta metoda powinien byc widoczny, a kazdy palny element nalezy odsunac lub zabezpieczyc. W razie rozlutowania zlaczki moze nastapic iskrzenie, ktore moze spowodowac pozar.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje wodne”