Problem z obliczeniem stropu teriva
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
kalisia007
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 21 sty 2010, 16:21
Problem z obliczeniem stropu teriva
Witam, być może mój problem wyda się banalny, jednak jestem studentką i dopiero się uczę a mam problem z obliczeniami
. Mam do obliczenia nośność stropu Teriva III bądź Teriva 8,0, bo u różnych producentów różnie się nazywają i nie wiem jak obliczyć w tym stropie beff. Na podstawie książek wzór na beff = bw + b1eff + b2eff, przy czym b1eff = 6hf oraz jest równe b2eff, więc mój wzór wygląda beff = bw + 2*6hf. Doczytałam, że bw w takim stropie jak Teriva to rozstaw dolnych prętów czyli od 80 do 92mm, ja założyłam 90mm, natomiast hf jest równe grubości nadbetonu czyli 40mm. Z moich obliczeń wynika, że beff = 0,09 + 2*6*0,04 = 0,57m, natomiast doczytałam, że szerokość współpracująca beff może być co najwyżej równa odległości osiowej żeber i obejmować warstwy o hf wiekszym lub równym 3cm. 2 warunek mam spełniony ale moje beff = 57cm jest większe od odległości osiowej żeber, która wynosi 45cm. Nie mam pojęcia, gdzie robię błąd, może coś pomijam, źle przyjmuję, lub korzystam ze złych wzorów ;( proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Re: Problem z obliczeniem stropu teriva
Piszesz '' ......na podstawie książek wynika,......... że beff = 0,09 + 2*6*0,04 = 0,57m, natomiast doczytałam, że szerokość współpracująca beff może być co najwyżej równa odległości osiowej żeber i obejmować warstwy o hf wiekszym lub równym 3cm. 2 warunek mam spełniony ale moje beff = 57cm jest większe od odległości osiowej żeber, która wynosi 45cm. ''
A to znaczy po prostu, że beff = 57 cm i jednocześnie beff <= 45 cm
Ostatecznie beff = 45 cm. (równe rozstawowi osiowemu żeber)
A to znaczy po prostu, że beff = 57 cm i jednocześnie beff <= 45 cm
Ostatecznie beff = 45 cm. (równe rozstawowi osiowemu żeber)