Witam. Jestem na etapie złożenia >wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej..." gdzie muszę określić moc przyłączeniową....
Napiszcie czy dobrze liczę:
* zapotrzebowanie teoretyczne:
-piekarnik 5000 W
-mikrofala 2000 W
- odkurzacz 1000 W
- lodówka 600 W
- zamrażarka 500 W
- żelazko 1400 W
- czajnik 2000 W
- bojler 5000 W
- pralka 2000 W
- tv, DVD, magnetowid, tuner, 500 W
- hydrofor 1500 W
- spawarka 2000 W
Suma ~22 kW
To teoretyczne zapotrzebowanie pomnożyłem przez współczynnik jednoczesności 0,5, co dało wynik: 11 kW
Wychodziło by na to że powinienem wpisać do wniosku 11 kW, ale nie wiem czy dobrze liczę, znajomy złożył wniosek na 7 kW...
Wszelkie porady/dorady fachowców mile widziane.
Pozdrawiam Adam.
Określenie mocy przyłączeniowej dla domu
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
elpapiotr
Re: Określenie mocy przyłączeniowej dla domu
Witam.
Widzę, że nie ma chętnych do odpowiedzi
Na dobry początek zacznę tak :
Mniej więcej dobrze Kolega liczy, tylko zastanawia mnie fakt, skąd wartość mocy 5 kW dla piekarnika, jak i dla bojlera ? Skąd takie potężne odbiorniki ?
A teraz niech Kolega zerknie do mojej galerii i zobaczy, jak kształtują się wielkości zabezpieczeń dla mocy przyłączeniowych (tabela).
Oczywiste jest, że im mniejsza moc przyłączeniowa, tym mniejsza opłata za każdy kW tej mocy, ale z drugiej strony mniejszy komfort użytkowania energii
ograniczonej do wielkości zabezpieczeń poszczególnych obwodów odbiorczych.
Można również zamontować w instalacji przekaźniki priorytetowe czuwające nad kolejnością pracy odbiorników.
Jest wiele sposobów na racjonalne użytkowanie "prądu".
Na pocieszenie mogę dodać, że zawsze można zwiększyć moc przyłączeniową
o np. jeden stopień wyżej, dopłacając różnicę x zł/za każdy kW więcej.
Widzę, że nie ma chętnych do odpowiedzi
Na dobry początek zacznę tak :
A ten znajomy to złożył zapotrzebowanie na zasilanie 1- czy 3-fazowe ?Omen07 pisze:nie wiem czy dobrze liczę, znajomy złożył wniosek na 7 kW...
Mniej więcej dobrze Kolega liczy, tylko zastanawia mnie fakt, skąd wartość mocy 5 kW dla piekarnika, jak i dla bojlera ? Skąd takie potężne odbiorniki ?
A teraz niech Kolega zerknie do mojej galerii i zobaczy, jak kształtują się wielkości zabezpieczeń dla mocy przyłączeniowych (tabela).
Oczywiste jest, że im mniejsza moc przyłączeniowa, tym mniejsza opłata za każdy kW tej mocy, ale z drugiej strony mniejszy komfort użytkowania energii
ograniczonej do wielkości zabezpieczeń poszczególnych obwodów odbiorczych.
Można również zamontować w instalacji przekaźniki priorytetowe czuwające nad kolejnością pracy odbiorników.
Jest wiele sposobów na racjonalne użytkowanie "prądu".
Na pocieszenie mogę dodać, że zawsze można zwiększyć moc przyłączeniową
o np. jeden stopień wyżej, dopłacając różnicę x zł/za każdy kW więcej.
Re: Określenie mocy przyłączeniowej dla domu
"....A ten znajomy to złożył zapotrzebowanie na zasilanie 1- czy 3-fazowe ?..."
> na 3-fazowe....
"....Mniej więcej dobrze Kolega liczy, tylko zastanawia mnie fakt, skąd wartość mocy 5 kW dla piekarnika, jak i dla bojlera ? Skąd takie potężne odbiorniki ?..."
> w necie znalazłem tabelkę w której podano takie max. wartości...
>pytałem blogujących inwestorów, jaką maja moc przyłączeniową i napisali że 14 kW, ja zdecyduję się na coś pomiędzy 10 a 12 kW..
Dzięki za informacje, pozdr. Adam.
> na 3-fazowe....
"....Mniej więcej dobrze Kolega liczy, tylko zastanawia mnie fakt, skąd wartość mocy 5 kW dla piekarnika, jak i dla bojlera ? Skąd takie potężne odbiorniki ?..."
> w necie znalazłem tabelkę w której podano takie max. wartości...
>pytałem blogujących inwestorów, jaką maja moc przyłączeniową i napisali że 14 kW, ja zdecyduję się na coś pomiędzy 10 a 12 kW..
Dzięki za informacje, pozdr. Adam.
-
elektryczny1971
- Zainteresowany

- Posty: 43
- Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: Określenie mocy przyłączeniowej dla domu
Moc przyjmuje się w następujący sposób: moc największego odbiornika plus 2 kW na każdą osobę zamieszkałąOmen07 pisze:"....A ten znajomy to złożył zapotrzebowanie na zasilanie 1- czy 3-fazowe ?..."
> na 3-fazowe....
"....Mniej więcej dobrze Kolega liczy, tylko zastanawia mnie fakt, skąd wartość mocy 5 kW dla piekarnika, jak i dla bojlera ? Skąd takie potężne odbiorniki ?..."
> w necie znalazłem tabelkę w której podano takie max. wartości...
>pytałem blogujących inwestorów, jaką maja moc przyłączeniową i napisali że 14 kW, ja zdecyduję się na coś pomiędzy 10 a 12 kW..
Dzięki za informacje, pozdr. Adam.
-
KarolMichal
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 16 mar 2021, 9:23
Re: Określenie mocy przyłączeniowej dla domu
Witam,
Muszę określić moc przyłączeniową dla mieszkania - 40m2 - gdzie będzie 1-2 osoba z
- Piec gazowy dwu-funkcyjny - na ogrzewanie
- Płytą indukcyjną
- Okap
- Piekarnik elektryczny
- Mikrofalówka
- Pralka-suszarki
- zmywarka
- lodówka-zamrażarka
oraz
- TV, DVD, tuner
- żelazko
- Odkurzacz
- Laptop + Monitor
Oczywiście nie wszystkie urządzenia będą działać w tym samym czasie, ale szukam pomocy.
1 czy 3 fazy?
5-6 Kw 1-fazowe będzie ok?
Muszę określić moc przyłączeniową dla mieszkania - 40m2 - gdzie będzie 1-2 osoba z
- Piec gazowy dwu-funkcyjny - na ogrzewanie
- Płytą indukcyjną
- Okap
- Piekarnik elektryczny
- Mikrofalówka
- Pralka-suszarki
- zmywarka
- lodówka-zamrażarka
oraz
- TV, DVD, tuner
- żelazko
- Odkurzacz
- Laptop + Monitor
Oczywiście nie wszystkie urządzenia będą działać w tym samym czasie, ale szukam pomocy.
1 czy 3 fazy?
5-6 Kw 1-fazowe będzie ok?