Mam problem
nie chce mi się włączyc hydrofor mam instalację podzieloną na dzie "puszki"
w jednej mam wyłącznik
a w drugiej chyba jakies bezpieczniki
jak włączam hydrofor to coś(zaznaczone na czerwono pierwszy link ) brzęczy a hydrofor nie chce się włączyc
nie mam zielonego pojęcia co się stało
prosze o pomoc
w załączeniu linki to fotek fotki
/http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73fc81e437b6f49b.html
/http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5127132a8a493024.html
Hydrofor się nie włącza
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: Hydrofor się nie włącza
Wylacznik silnikowy (ten bialy, z czarnym i czerwonym przyciskiem, w puszcze ponizej) jest w stanie wylaczonym, stycznik (element, ktory zaznaczyles na czerwono) buczy gdyz jest podane napiecie na jego cewke.
Jesli ten wylacznik przynalezy do obwodu hydroforu (z zdjec to nie wynika) - to go zalacz.
Jesli hydrofor nie ruszy to wezwij elektryka.
Jesli ten wylacznik przynalezy do obwodu hydroforu (z zdjec to nie wynika) - to go zalacz.
Jesli hydrofor nie ruszy to wezwij elektryka.
-
qwertyuiop
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 28 gru 2009, 16:00
Re: Hydrofor się nie włącza
juz załatwione
okazało się ze nie ze poszły bezpieczniki zostały wymienione i wszystko działa
dzieki za pomoc
okazało się ze nie ze poszły bezpieczniki zostały wymienione i wszystko działa
dzieki za pomoc