Witajcie
Nie mogę dojść do ładu ze spalaniem groszku, tworzą się bryły, sporo groszu spada także na dół. Co 3 dni muszę wyczyścić popielnik gdyż jest pełny nie spalonego i zbrylonego groszku. Oto moje ustawienia:
temperatura zadana CO = 50c
praca podajnika = 15s
postój podajnika =4s
podtrzymanie = 50min
opóźnienie wentylatora = 6s
temperatura zadana CWU = 35c
Zastosowany sterownik to Ster Auto 1000.
Z góry dziękuje za pomoc.
Prawidłowe spalanie eko groszu (piec ekkarbon)
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
krzysiek82
- Początkujący

- Posty: 24
- Rejestracja: 02 cze 2008, 20:57
- Lokalizacja: Piątek
Prawidłowe spalanie eko groszu (piec ekkarbon)
krzysiek82 600-827-446
-
brudny harry
- Zainteresowany

- Posty: 69
- Rejestracja: 13 wrz 2009, 17:56
Re: Prawidłowe spalanie eko groszu (piec ekkarbon)
krzysiek82.
Może się mylę ale nie powinno być na odwrót tj praca podajnika 4 s,a postój 15 s ?
Może się mylę ale nie powinno być na odwrót tj praca podajnika 4 s,a postój 15 s ?