Witam,
W domku jednorodzinnym posiadam piec gazowy aristona z oddzielnym zasobnikiem na ciepłą wodę (130l.)
Woda zasilana jest z własnej studni za pomocą pompy. Ostatnio ciśnienie w instalacji wodnej znacznie spadło. Po dopompowaniu powietrza do zbiornika z zimna woda ciśnienie wzrosło, ale tylko na zimnej wodzie. No może ciepła woda troszkę sie poprawiła, ale minimalnie. W dalszym ciągu leci, ale wiele wolniej niż woda zimna.
Zaznaczę ze sytuacja taka ma miejsce od kilku tygodni, miesięcy a instalacja ma juz 5 lat i od początku było dobrze - oba ciśnienia zimnej i cieplej wody były porównywalne.
Proszę o pomoc, co może być przyczyna takiego zjawiska i najważniejsze jak taka usterkę usunąć, naprawić?
Będę wdzięczny za każdą podpowiedz.
Pozdrawiam
Spadek ciśnienia wody
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Spadek cisnienia cieplej wody
sprawdź czy jest zainstalowany filtr na wejściu do zasobnika, jesli tak to wyczyść go - zanieczyszczony filtr może być przyczyną spadku ciśnienia.
Re: Spadek cisnienia cieplej wody
Taki filtr (jezeli jest) to na zasileniu do pieca (rozumiem ze woda jest uzupełniana przez piec i do zasobnika) czy na wyjsciu juz cieplej wody z zasobnika ?
Re: Spadek ciśnienia wody
Problem juz rozwiązany. Przy jednym z zaworów na zasileniu wody do zasobnika jest filtr:)), który należało wyczyścić. Jest ok !!!
Ciśnienie wody jest ok i nie zauważyłem różnicy pomiędzy zimna a ciepłą woda.
Bardzo dziękuję
Ciśnienie wody jest ok i nie zauważyłem różnicy pomiędzy zimna a ciepłą woda.
Bardzo dziękuję