Temperatura obliczeniowa dla poddasza

Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o certyfikatach energetycznych, w jakim celu są wykonywane, gdzie i do kogo zgłosić się w tej sprawie oraz jakie są regulacje prawne, to zapraszamy do tej sekcji.

Moderator: konsultant BuildDesk

arturg80
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 17 lip 2009, 7:16
Lokalizacja: Sosnowiec

Temperatura obliczeniowa dla poddasza

Post autor: arturg80 »

Witam

Mam pytanie: jaką przyjąć temperaturę dla nieużytkowanego nieogrzewanego poddasza (budynek w III strefie klimatycznej) o współczynniku przenikania dachu > 5 W/m2K?
W WT temperatury obliczeniowe zaczynają się od 5st a widziałem tabelę z której wynikało że powinno to być -18st.

Pozdrawiam
Artur

konsultant BuildDesk
rekomendowany doradca
Posty: 70
Rejestracja: 15 maja 2008, 12:40
Lokalizacja: Cigacice

Post autor: konsultant BuildDesk »

Witam,

dla takich pomieszczeń powinno się obliczyć temeparturę jaka tam powstaje poprzez bilans ciepła. Przyjęcie temperatury w nieogrzewanym pomieszczeniu, powoduje zaliczenie takich pomieszczen do ogrzewanych, czyli takich na które policzone będzie zapotrzebowanie na ciepło w zależności od podanej temperatury.

Od strony metodolgii świadectw, można dla takiego pomieszczenia przyjąć współczynnik redukcyjny btr strat ciepła (0,9 nieocieplone dachy). Najpoprawniejszym podejsciem byłoby jednak policzenie wsp. btr indywidulanie dla tej przestrzeni (poddasze) oraz temperatury na podstawie bilansu ciepła omawianej przestrzeni.

Pozdrawiam, Konrad Witczak