Mam bardzo pilne pytanie i liczę na pilną odpowiedź. Więc interesuje mnie jakie są dopuszczalne normy rezystancji skuteczności zerowania w gniazdach.Oraz jeśli chodzi o pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej N/N na obwodach przewodu YDY 3x1,5 i 3x2,5 proszę o odpowiedź 
Witam
Ad1. Nie przekroj decyduje o dopuszczalnej impedancji (nie rezystancji) a uzyty w sieci bezpiecznik.
Ad.1. Wymagana izolacja 0.5 MOhm dla rezystancji izolacji obowodu.

A przy okazji:
www.sep.com.pl - publikacje
www.pomiaryelektryczne.pl - artykuly lub programy
www.ise.pl
Magda.M
Ad1. Nie przekroj decyduje o dopuszczalnej impedancji (nie rezystancji) a uzyty w sieci bezpiecznik.
Ad.1. Wymagana izolacja 0.5 MOhm dla rezystancji izolacji obowodu.